● 在BA系统中常用的执行机构以电动和液动阀为多,电磁电动调节阀、液压调节阀和驱动与控制风管风阀称为执行器。阀门安装前应进行模拟动作和试压试验,安装应符合设计图和使用说明书的要求,确认阀门控制器的驱动信号在DDC输出信号的范围之内。
● 空调器的电磁阀旁一般装有旁通管路;电动调节阀比管路的口径小一个规格。
(4)系统设备安装
●  中央控制设备的组成:
  BA系统中央控制设备是以PC机为核心,中央管理界面和图像显示为目标的设备。
●  中央控制设备的安装:
  在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装;安装前设备经检测正常,外表完好;   
(5)系统调试的基本要求
●  系统调试的前提条件:
全部设备安装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。
BA系统的受控设备及其自身的系统安装完毕,单体或自身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求,检查BA系统与各系统的联动和信息传输及线路敷设等必须满足设计要求。
● 系统调试应在单体调试合格的基础上进行。经过系统调试检查系统连线、部件是否完好、系统应能达到设计要求;全部设备可在系统应用软件的操作下实现手动、自动运行状态的转换;实时显示、报警、设备自动控制、历史数据的记录、在线检测等功能符合要求。
●  系统调试的程序:系统调试的程序按图1M412083所示进行。
●  系统调试的内容:
DDC单体设备的点对点调试;
空调系统单体设备的调试:
  给排水系统单体设备的调试:
  变配电照明系统单体设备调试:
  电梯系统运行状态的监测:
  基本应用软件设定与确认:
  ● 系统联调:
  系统的接线检查:  中 华 考 试 网
  系统通信检查:  
  系统监控性能的测试:  
  系统联动功能的测试
1M412090  熟悉环保工程的安装技术
1M412091  噪声测试要点及降低噪声措施
   现在常用A声级作为噪声测量和评价的基本量,通常用符号LA表示,单位是dB(A)。
  常用的测量仪器有声级计、声级频谱仪、自动记录仪、录音机和实时分析等。
  (1)噪声测试要点
  ●  使用电池供电的监测仪器,必须检查电池电压,电压不足应予以更换。
  ●  每次测量要仔细校准仪器,使其达到灵敏度要求。
  ●  户外测量时要在传声器上加风罩。风力超过四级以上要停止测量。
  ●  当测量声压级与背景噪声相差不到10分贝时,应扣除背景噪声的影响,
  1M412091背景噪声修正值。 中 华 考 试 网
  ●  注意反射声对测量的影响,一般要使传声器远离反射面2m~3mo
  ●  计权网络的选择,一般都采用A声级来评价噪声o
  ●  测点布置选择随着不同的噪声测量内容而不同。
  ●  测量记录应标明测点位置、仪器名称、型号、气候条件、测量时间及噪声源。  
  ●  所有声级的计算结果保留到小数点后一位.  
  ●  噪声监测程序主要包括: 布点—测量—数据处理—评价仪