1M412091  噪声测试要点及降低噪声措施
   现在常用A声级作为噪声测量和评价的基本量,通常用符号LA表示,单位是dB(A)。
  常用的测量仪器有声级计、声级频谱仪、自动记录仪、录音机和实时分析等。
  (1)噪声测试要点
  ●  使用电池供电的监测仪器,必须检查电池电压,电压不足应予以更换。
  ●  每次测量要仔细校准仪器,使其达到灵敏度要求。
  ●  户外测量时要在传声器上加风罩。风力超过四级以上要停止测量。
  ●  当测量声压级与背景噪声相差不到10分贝时,应扣除背景噪声的影响,
  1M412091背景噪声修正值。
  ●  注意反射声对测量的影响,一般要使传声器远离反射面2m~3mo
  ●  计权网络的选择,一般都采用A声级来评价噪声o
  ●  测点布置选择随着不同的噪声测量内容而不同。
  ●  测量记录应标明测点位置、仪器名称、型号、气候条件、测量时间及噪声源。
  ●  所有声级的计算结果保留到小数点后一位.
  ●  噪声监测程序主要包括: 布点—测量—数据处理—评价仪