水枪冲洗,若粘有油污和杂物,可用金属刷刷洗,直至洁净为止。
  在新混凝土浇筑之前,必须采用高压水枪、风砂枪或人工凿毛将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除,并使表层石子半露,形成有利于层间结合的麻面。施工缝凿毛后,应冲洗干净使其表面无渣、无尘,才能浇筑混凝土。浇第一层混凝土前,可铺水泥砂浆、小级配混凝土或同强度等级的富砂浆混凝土,保证混凝土与基岩或新老混凝土施工缝面结合良好。
  19.混凝土内预埋水管通水冷却水温有何要求?
  答:通水冷却主要是在混凝土内预埋蛇形冷却水管,通循环冷水进行降温冷却。
  初期冷却,混凝土温度与水温之差不宜超过25°C;水流方向每24h调换1次,每天降温不宜超过1°C.中期冷却,水温与混凝土内部温度之差不宜超过20°C;日降温不宜超过1°C.
  20.临时变压器对安装场所有什么要求?
  答:当施工用的 10kV及以下变压器装于地面时,一般应有0.5m的高台,高台周围应装设栅栏,其高度不低于1.7m,栅栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并挂“止步、高压危险”的标示牌。
  21.电器灭火时灭火器操作安全注意事项有哪些?
  答:(1)人体与带电体之间必须保持一定的安全距离,当用水灭火时,电压110kV及其以下者不应小于3m,电压220kV及其以上者不应小于5m,当用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:
  1)10kV者不应小于0.4m;
  2)35kV者不应小于0.6m.
  (2)对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°。
  (3)如遇带电体落地,一定要划出警戒区,以防止跨步电压伤人,并设专人监护。
  22.什么是高处作业?
  答:凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。
  23.工地的什么地方应当搭设安全网?
  答:在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥脚手架以及其他危险边沿进行悬空高处作业时,临空一面必须搭设安全网或防护栏杆。
  24.脚手架拆除的注意事项包括哪些?
  答:(1)拆架子前,必须将电气设备和其他管、线路,机械设备等,拆除或加以保护。
  (2)拆架子时,应统一指挥,按顺序自上而下的进行;严禁上下层同时拆除或自下而上的进行。
  (3)拆下的材料,禁止往下抛掷,应用绳索捆牢,用滑车卷扬等方法慢慢放下来,集中堆放在指定地点。
  (4)拆脚手架时,严禁使用将整个脚手架推倒的方法进行拆除。