如果室外空气先经与室内空气混合以后再经加热器、冷却器或加湿器处理,则上述公式中的iw,x、tw,x、dw,x值用混合以后的状态点代入。例如夏季当室外空气焓值高于室内空气比焓值时,则混合空气比焓值为
iC=iN+m%(iw,x-iN)(kJ/kg)
式中m%——新风比。转自:考试网 - [woexam.Com]
上述计算出的处理1kg/h风量所需的全年(或期间)空调耗能量乘以相应的系统处理设备风量,即为系统全年(或期间)耗能量QT(kJ/a),QS(kJ/a)和耗湿量WT(g/a)。
QT,N=qT,NN(kJ/a)(或期间)
式中qT,N——空调处理设备的额定小
空调系统处理设备的额定负荷时负荷,kJ/h;
N——全年(或期间)运行小时数,h。
则设备能量利用系数中华考试网
显热交换效率ηt=t1-t2t1-t3×100%
湿交换效率ηx=d1-d2d1-d3×100%
全热交换效率ηh=h1-h2h1-h3×100%
式中t、d和h分别表示空气的干球温度,℃;含湿量,kg/(kg?干);比焓,kJ/(kg?干)。
下标1、2和3分别表示新风、送风和回风。