a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 270|回复: 0

[安装工程] 2011年造价员考试安装工程重点辅导(53)

[复制链接]
发表于 2013-1-29 17:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气安装专业知识5
电缆安装
(一)电缆
电缆由于耐压性能好,敷设及维护方便,占位置小等优点,所以工厂内的动力照明、控制、通讯等多采用电缆。
电缆按用途可分为电力电缆、控制电缆、通讯电缆等,按电压可分为500V、1000V、6000V、10000V等。电力电缆是用来输送和分配大功率电能的;控制电缆是传递操作电流、连接电气仪表、继电保护和自动控制回路用的。
电缆的敷设,一般采取埋地敷设、穿混凝土电缆槽敷设、穿管敷设、沿墙卡设、沿支架敷设、沿钢索敷设、沿桥架敷设等多种方式。
(二)桥架
常用的桥架有槽盒式、托盘式、梯架式等;按材质分有钢制桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架、不锈钢桥架等。一般均采用钢制桥架,表面热镀锌或喷塑。
电缆桥架的选择应依据电缆的外径和重量,以及电缆桥架的载荷曲线。电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%,应留有一定的备用空位以便增添电缆用
电缆桥架水平敷设时距地高度不宜低于2.5米,桥架上部距离顶棚或其他障碍物不应小于0.3米,相邻电缆桥架间不宜小于0.6米。
电缆桥架系统应有可靠的电气连接并接地。
(三)导线出线端子装接
10mm2及以下的单股导线,可直接装接到电气设备的接线端子上,其方法是在导线端部弯一圆圈。弯圆圈时,应注意线头的弯曲方向与螺栓(或螺母)拧入方向一致。
4mm2以上的多股铜或铝导线,由于线粗、载流大,如果接触面小,就会在接头处产生高热,甚至有烧坏的可能,因此,在线端与设备连接时,均需装接铝或铜接线端子(线鼻子),再与设备相接。
铜接线端子装接,可采用锡焊或压接方法。锡焊时,应先将导线表面和接线端子用砂布擦干净,涂上一层无酸焊锡膏,将线芯搪上一层焊锡,然后,把接线端子放在喷灯火焰上加热。当接线端子烧热时,把焊锡熔化在端子孔内,并将搪好锡的线芯慢慢插入,待焊锡完全渗透到线芯缝隙中后,即可停止加热,使其冷却;采用压接方法时,将线芯插入端子孔内,用压接钳进行压接。
铝接线端子装接,也可采用冷压接。
(四)电缆的连接
电缆敷设好后,为使其成为一个连续的回路,电缆和控制元件、用电设备间必须连接为一个整体,这些连接点就称为接头。电缆线路两末端的接头称为终端头,中间的接头称为中间接头。接头的主要作用是使电缆保持密封,使线路通畅,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。
1.电缆终端头的制作
(1)干包式电缆终端头
干包式电缆终端头不用任何绝缘浇注剂,而是用聚氯乙烯软手套和聚氯乙烯带干包成形。特点是体积小、重量轻、工艺简单、成本低廉,是室内低压电缆终端头采用较多的一种。
(2)户内环氧树脂浇注式电缆终端头
目前制作环氧树脂电缆头,多采用冷浇注剂。即由环氧树脂、稀释剂、增韧剂和填料混合成胶液,再与硬化剂分别装于同一袋中,中间用塑料夹子分开。浇注前先打开塑料夹子,均匀揉捏10分钟,待其颜色基本一致后,即可浇注。此方法省去了在现场配料的时间,提高了施工进度
(3)热缩式电缆终端头
热缩式电缆终端头是近几年推出的新型电缆终端头。施工时,对热缩型产品加热(110℃~130℃),使其自然收缩,如有被裹的物体,它就紧紧包覆在物体的外面。特点是安装工艺十分简便,易于掌握,易于施工。所用热缩型附件主要是:绝缘隔油管、直套管、三叉手套、密封套和防雨罩等。
(4)冷缩式电缆终端头
冷缩式电缆终端头是新推出的一种新型电缆终端头,但造价较高。
2.电缆中间接头的制作
常用的电缆中间接头有铅套管式、环氧树脂浇注式、塑料盒式等。近年来又出现了热缩型电缆中间接头。各式电缆终端头和中间接头的制作工艺都大同小异。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-7 18:49 , Processed in 0.257638 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表