电气安装专业知识7
(三)电动机的型号及选择
1. 型号
目前电动机更新换代产品(Y系列)已然取代了老产品(J2、JO2、JR、JR02等),新产品的特点是电动机效率比较高、节能、噪声低、震动小、温升低、重量轻等。
常用的产品代号有:
Y——小型三相交流鼠笼异步电动机(取代J2系列);
YR——小型三相绕线转子异步电动机(取代JR、JR2、JR02系列);
YZ、YZR——冶金、起重用异步电动机(取代JZ2、JZR2);
YB——隔爆型电动机(取代BJ02);
Y-W——户外用、Y-F——防腐蚀型、Y-WF——户外防腐蚀型电动机。
2.Y系列小型异步电动机技术参数
本系列电动机是全国统一设计的新系列产品,其功率等级和安装尺寸符合国际电工委员会(IEC)标准。电动机为一般用途的电动机,适用于驱动无特殊性能要求的各种机械设备。3KW及以下的电动机定子绕组为Y接法,其他功率的电动机则均为Δ接法。
3.JS2系列中型笼型转子异步电动机
本系列电动机用来驱动各种不同用途的机械。电动机允许全电压直接起动,电机为防护式,额定电压为380V,额定频率为50HZ。
4.JR2系列中型绕线转子异步电动机
本系列电动机用来驱动各种不同用途的机械,电动机起动时必须在转子回路内接入起动变阻器。电动机额定电压为380V,额定频率为50HZ。
5.YB系列隔爆型异步电动机
本系列隔爆电动机是在Y基本系列电动机的基础上派生的,并按LEC有关标准制成Ⅰ、ⅡA或ⅡB型防爆等级,为煤矿井下和工厂一般用途的隔爆型电动机。电动机的额定电压为380V,额定频率为50HZ,也可生产220、420、440、660或220/380、380/660V电压和频率60HZ的电动机。
(四)电动机的接线
无论是交流电动机,还是直流电动机,各绕组一般都是分开的,把各绕组按照一定要求联接并和外电路连接在一起,称为电动机的接线。
电动机的接线是电机安装中一项十分重要的工作,接线前应先了解设计图纸的接线电路图,接线时可按电动机接线盒内的接线图接线。
接线的方法各有不同。直流电动机的接线一般在接线盒的盖子上示意有电路图,可以根据励磁形式和负载转向要求来选择其接线图。
除被拖动的负载对转向有严格要求外,交流电动机的接线即使各相接反时,只会使电动机反转,而不会损坏电动机。但是,直流电动机的励磁绕组和电枢绕组如果相互间接反,就可能使电机电枢带电时,励磁绕组不带电而失磁,使电机空载时可能飞车,重载时烧坏转子。因此,直流电动机的电枢绕组和励磁绕组的外部接线绝对不可相互间接错
电动机的外接线。电动机接外部电线之前,应先检查端盖内的各个绕组引出端是否有松动现象,当内部引出线的压接螺丝上紧之后,才能按要求的接线方法连结短路片,并压接外部线。
电动机在接线之前,还应检查电动机的绝缘,最好在接线之前完成对电动机的单体调试检查,当电动机符合现行规范要求时,再接外部线。一般低压电动机的绝缘电阻要求大于0.5MΩ,摇表使用500V。
电动机安装和接线完毕之后,电动机试运转前,应主要进行下列检查:
(1)土建清扫整理完毕;
(2)电动机单体安装、检查结束;
(3)电动机控制回路等二次电路的调试完毕,工作正常;
(4)搬动电动机转子时,转动灵活,无碰卡现象;
(5)电动机主回路系统的全部接线固定牢固,无任何松动;
(6)其他附属系统齐全合格。
在上述六条中,安装电工应特别重视第五条,这里所述的主回路系统是指自配电柜的电源输入至电动机接线柱的全部主电路接线,都要连结牢固。即每个刀开关、空气开关、接触器、熔断器和热继电器,配电柜端子排的各个上、下接点及电动机接线均要压接牢靠,才能保证电动机可靠安全运行,否则,就有烧坏电动机的危险。