1.竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?
答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。
电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。
2.电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?
答:电缆桥架定额和低压封闭式插接母线槽定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行。桥架成品支吊架安装执行2-629。
3.预分支电缆(中间头)如何执行定额?
答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以执行定额时,不再计取电缆中间接头制作安装。分支电缆终端可执行焊、压接线端子定额。
4.防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额?
答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。
以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以"10处"为计量单位计算。
5.等电位箱、电缆T接箱如何执行定额?
答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子另计。
6.焊、压接线端子定额中是否包括端子接线?
答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。
7. 卫生间的等电位接地如何执行定额?www.examw.com
答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中"接地母线沿砖、 混凝土明设"项目执行。
8.《工程量计算规则》第2.11.5条"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"如果送配电系统中的电气设备生产厂家已按固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入使用,是否应计算调试工程量?
答:"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。