5.什么情况下计取洞库、暗室增加费?
答:洞库、暗室增加费指在没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工,而进行补偿的施工降效费。地下室应计该系数,但地下室设有地上窗、洞口的除外。
6.计取高层建筑增加费时,如遇层数和高度不一致时,应以层数还是高度为准?
答:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。
7.计算建筑物的层数或高度时,应注意哪些情况?
答:计算建筑物的层数或高度时,应注意以下问题:中华考试网
(1)地下室部分不能计算层数和高度;
(2)层高不超过2.2米时,不计层数;
(3)定额中说明已包括的不再计取,如电梯等;
(4)屋顶单独水箱间、电梯间不能计算层数,也不计高度;
(5)同一建筑物高度不同时,可按垂直投影以不同高度分别计算;
(6)高层波形顶建筑物,可按超过六层(或20m)的平均高度计算;
(7)若层数不超过六层,但总高度超过20米时,可按建筑物高度计算。
(8)顶层阁楼有居住功能的,则计算层数。其层高按平均高度计算。
8.各册中超高增加费的计算基础为按全部定额人工乘以规定系数,其"全部"是指哪些内容范围?
答:所指全部定额人工费,包括工作物设计高度至操作基准面的垂直距离范围内全部定额人工费,包括该子项工程的安装、刷油、保温等定额子目,不扣除超高起算点以下部分(定额另有说明者除外)。操作基准面有楼层的按楼层计,无楼层的按设计地平计。
9.各册定额有许多系数,在使用时应如何界定?应注意哪些问题?
答:本定额的各种调整系数分为换算系数、子目系数、综合系数。
(1)换算系数:
换算系数大部分是由于安装工作物的材质、几何尺寸及形状或施工方法与定额子目规定不一致,需进行调整的换算系数,如:管道安装前集中刷油,相应定额人工乘以系数0.7;超低碳不锈钢容器制作按不锈钢项目乘以系数1.35;矩形容器按平底平盖容器乘以系数1.1。换算系数一般都标注在各册的章节说明或工程量计算规则中。
(2)子目系数:
子目系数一般是对特殊的施工环境及条件、工程类型等因素影响进行调整的系数,如:洞库、暗室施工增加,高层建筑增加,操作高度增加等。子目系数一般都标注在各册说明中。
(3)综合系数:www.ExamW.CoM
综合系数是针对专业工程特殊需要、特殊环境等进行调整的系数。如脚手架搭拆,采暖系统调整费,通风空调系统调整费,小型站类工艺系统调整费,安装与生产同时进行和有害身体健康环境施工增加费等。综合系数一般标注在总说明和各册说明中。
各系数的计算,一般按照先计换算系数、再计子目系数、最后计算综合系数的顺序逐级计算,且前项计算作后项的计算基础。子目系数、综合系数发生多项可多项计取,一般不可在同级系数间连乘。
以上所述都是在通常或一般情况下的原则。但在个别的情况下,换算系数中也有可能出现连乘的情况。如:第一册煤气发生设备分节容器外壳组焊,焊缝需内外焊接时,应按外圈焊定额乘以系数1.95。再者,如外径大于3m为4m时,则按3m直径定额乘以系数1.34。前者是调整设备焊缝双面焊,后者是调整设备的规格,此种情况应连乘。对于换算系数是否连乘,应视具体情况而定。