气体灭火系统安装
        1 气体灭火系统的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改。当需要进行修改时,应经原设计单位同意。
        2 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除应符合以下的规定外,尚应符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》GBJ235中的有关规定。
        3 选择阀的安装。选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头。www.ExamW.CoM
        4 灭火剂输送管道的施工。气体灭火系统的管道多采用无缝钢管。无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。
        管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。
        5 灭火剂输送管道的吹扫、试验和涂漆。灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。水压强度试验的试验压力应符合有关规定。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力为15MPa。
        不宜进行水压强度试验的管道,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显渗漏,目测管道应无变形。
        管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。
        灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。
        灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。