高处坠落事故案例(脚手架设计缺陷导致的架断伤亡事故)
1998年8月28日,某建筑公司在承建一栋宿舍楼时,因脚手架设计存在缺陷,违反有关安全规定,导致一名施工人员在施工时脚手架断裂,从脚手架上掉下来,因抢救无效导致死亡。
事故经过:8月28日,由某建筑公司承建的宿舍楼主体己封顶,当天上午瓦工于某某等3人站在宿舍楼3单元6楼两阳台中间搭设的毛竹脚手架上浇筑阳台混凝土,由于没有专门搭设卸料平台,吊运的混凝土只好卸在该脚手架上临时铺设的钢模板上。8时49分左右,当第三料斗混凝土卸在钢模上,瓦丁于某某上前清理料斗时,脚手架右侧内立杆突然断裂,钢模板滑落,于某某随钢模板坠落到地面,脑部和内脏严重受伤,施工现场管理人员急忙将他送往医院,但经抢救无效死亡。这起事故造成直接经济损失9.5万元。
试分析事故原因,提出事故教训与防范措施。来自www.Examw.com
答案:
事故原因分析:
1.直接原因:卸料平台没有经过设计计算,而且不符合设计要求,直接用毛竹装修架取代卸料平台;卸抖平台无限定载荷量,致使超负荷倒塌,造成人员伤亡。
2.间接原因:一是脚手架搭设的设计计算有漏洞。作为卸料平台的装修架架体平面不到3m^2,一只料斗加吊运的混凝土就达700kg,再加上3名施工人员和工具的重量,将近1000kg,这是静态计算;如果加上料斗落在装修架平台时的冲击力,其重量将远远超过1000kg,超过了装修架即脚于架的荷载承受能力。没有出事故属于侥幸,出事故属于必然。二是脚手架搭设完毕后的验收手续不严格,施工现场的安全管理不完善,未能及时发现事故隐患。三是对施工人员缺乏安全教育,施工人员不懂得安全技术操作规程;脚手架还缺少水平防护,仅作业面铺设一层钢模板(不允许用钢模板取代木跳板),6层至底部,架子无一层脚手板或平网。
事故教训与防范措施:本伤亡事故的发生,与麻痹大意、安全意识淡薄有关。通常往往把麻痹大意、安全意识淡薄归结为事故直接责任者或者施工作业人员,而很少讲施工管理者应负的责任。其实麻痹大意、安全意识淡薄,对作业者和管理者都是一样,管理者的麻痹大意、安全意识淡薄,意味着有可能发生重大事故。以这一事故为例,卸料平台的搭设没有执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)落地式脚手架部分的要求:没有进行设计计算;脚乎架搭设验收没有进行严格的检查,没有及时发现问题。一系列问题酿成了事故,如果某一个环节把好关,事故就可能不会发生。应采取的防范措施有:转自:考试网 - [woexam.Com]
1.卸料平台不能用毛竹架代替,必须经过设计计算,按设计计算搭设。
2.卸料平台应设置限定负荷标牌;脚手架必须执行搭设规范。
3.加强对施工现场管理者的安全技术操作规程的教育,克服麻痹大意,加强责任心,杜绝违章作业。