汕头某单位锅炉炉胆坍蹋案
一、事故概况及经过
1991年10月23日,汕头某单位一台进口的全自动燃油锅炉发生严重缺水事故,造成护胆严重变形,停止运行。
该锅炉额定蒸发量为6吨/时,额定工件压力为150磅/平方英寸(约1兆帕),燃料为20#重油,烟气流程为三回程。1989年制造,当年11月安装投入运行。
锅筒直径1920毫米,厚度为12.7毫米,长度为4760毫米,波形炉胆外直径为900毫米,内直径为820毫米,厚度为9.5毫米,长度为4760毫米,炉胆中间用耐火混凝土隔开为两段,炉胆位置在锅筒中心,烟管外径66毫米,厚度为3毫米。
事故后对锅炉进行了检查,发现炉胆前段九个波形中除首末两个波形基本未变形外,其余七个波形均有不同程度变成椭圆或近似椭圆形,其中第五个波形变形最大,内径为850×760毫米,椭圆度-已达10.98%,钢板表面发蓝。第二回程有两根管弯曲变形,另外还有四根烟管发生轻微变形。前管板发生变形,最大变形量为9毫米,与管子连接的胀口大部渗漏,后管板与管子采用焊接,未发现问题。
二、事故原因分析
造成这起事故的原因是:锅炉给水泵的开头在打在自动的位置时打过了头,造成自动触点没有接触好,变成停止,水泵不会自动给水。另外,最低水位联锁保护装置的电路接触不好,造成联锁保护失灵,以致锅炉水位降低,造成严重缺水而联锁装置没有动作。
三、防止同类事故的措施
1.建立健全各项规章制度,并按要求对锅炉运行、交接班、水处理、维护保养、检查、事故等进行记录。
2.对锅炉的自动控制系统要定期进行试验,以保证其灵敏可靠。
3.对操作燃油锅炉的司炉人员要进行油炉知识的培训。
锅炉炉膛煤气爆炸事故案例
山西省潞城市潞宝焦化实业总公司所属煤气发电厂于2000年9月23日发生了一起锅炉炉膛煤气爆炸事故。此锅炉型号为SHS20-2.45/400-Q,用于发电。于1999年11月制造。此次爆炸事故造成死亡2人、重伤5人、轻伤3人,直接经济损失:49.42万元。
1. 事故发生经济及破坏情况
2000年9月23日上午10时15分,潞宝煤气发电厂厂长指令锅炉房带班班长对锅炉进行点火,随即该班职工将点燃的火把从锅炉从南侧的点火口送入炉膛时发生爆炸事故。
尚未正式移交使用的煤气发电锅炉在点火时发生炉膛煤气爆炸,炉墙被摧毁,炉膛内水冷壁管严重变形,最大变形量为1.5米。钢架不同程度变形,其中中间两根立柱最大变形量为230mm,部分管道、平台、扶梯遭到破坏,锅炉房操作间门窗严重变形、损坏。锅炉烟道、引风机被彻底摧毁,烟囱发生粉碎性炸毁,砖飞落到直径约80m范围内,砸在屋顶的较大体积烟囱砖块造成锅炉房顶11处孔洞,汽轮发电机房顶13处孔洞,最大面积约15m2,锅炉房东墙距屋顶1.5m处有12m长的裂缝。炸飞的烟囱砖块将正在厂房外施工的人员2人砸死,别造成5人重伤,3人轻伤。爆炸冲击波还使距锅炉房500m范围内的门窗玻璃不同程度地被震坏。
事故发生后,当地有关部门非常重视,迅速赶赴事故现场组织抢救,对死伤人员进行了妥善处置。潞城市政府责成有关部门和人员对事故进行了调查。
2. 事故前设备状况
该锅炉为无锡锅炉厂1999年11月制造,产品编号为99077,无锡市锅炉压力容器检验所对该锅炉进行了监检,监检证书号为G99X186,锅炉安装单位为山西省电力公司建设三公司。该炉2000年1月6日到货,4月20日开始安装,5月30日水压试验合格。8月13日第一次点火进行烘炉,至9月6日锅炉进入调试,9月9日72小时试运行结束,9月10日~9月13日3日电建三公司对调试中提出的问题进行消缺处理。9月16日下午2时锅炉点火进行机组试运行,17日因煤气供应不足停炉。此后点火试运均由电厂进行。