a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 248|回复: 0

[生产技术] 2012年安全工程师考试生产技术专业分析7

[复制链接]
发表于 2013-1-30 09:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
触电事故的预防:
对于直接接触的电击,主要使用绝缘、屏护、间距来预防:www.Examw.com
绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。电气设备的绝缘不得受潮,表面不得有粉尘、纤维或其他污物,不得有裂纹或放电痕迹,表面光泽不得减退,不得有脆裂、破损,弹性不得消失,运行时不得有异味。绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。绝缘电阻用兆欧表测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1OOOΩ,并应符合专业标准的规定。
屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外界隔绝开来。应与带电体保证足够的安全距离,在这里,有2个不应和4个应,先说2个不应:
遮栏与低压裸导体的距离不应小于0.8 m;
网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15 m,10 kV设备不宜小于0.35 m.
再说4个应:
屏护装置应安装牢固。
金属材料制成的屏护装置应可靠接地(或接零)。
遮栏、栅栏应根据需要挂标示牌。
遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和连锁装置。转自:考试网 - [woexam.Com]
间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。架空线路的间距须考虑气温、风力、覆冰和环境条件的影响。在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1 m.在高压作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离应满足书上第30页表1-4所列各项最小距离的要求。
说完了直接接触电击的预防,接下来就是间接接触电击预防技术
间接接触电击预防技术有保护接地、保护接零两种方法,其作用是降低间接触电电压或迅速切断电源。
保护接地系统包括IT、TT系统,IT系统的字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接地。保护接地适用于各种不接地配电网,电气设备外露金属部分直接接地,可使故障电压降至安全电压以下;在380V不接地低压系统中,一般要求电阻RE≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100 kV·A时,要求RE≤10Ω。在10 kV配电网中t如果高压设备与低压设备共用接地装,要求接地电阻不超过10Ω,并满足下式要求: RE≤120/IE
TT系统的第一个字母T表示配电网直接接地、第二个字母T表示电气设备外壳接地。TT系统通常为三相四线制中线接地系统,电气设备外露金属部分单独直线接地而不与中线相连,也可大幅度降低故障电压,但一般不能保证降至安全电压以下,保护效果比IT系统差。因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或电流保护装置。
这是保护接地系统,包括IT系统与TT系统,另外一类是保护接零系统,TN系统中的字母N表示电气设备在正常情况下不带电的金属部分与配电网中性点之间,也就是说与保护零线之间紧密连接。TN系统又分为TN-S系统、TN-C系统和TN-C-S系统。TN-S系统为三相五线制,电网除火线、中线外另有接地的保护线PE(在变压器出口处和中线一起接地),电气设备外露金属部分和电源的PE线相连,若设备使用单相电源或三相四线电源,则设备的零线和电源中线相连;TN-S系统中接地的保护线PE线可选择某合适地点作重复接地。TN-C系统是三相四线制,电网中线接地兼作保护线PEN,电气设备外露金属部分和电源的保护线PEN相连; TN-C-S系统:系统干线中起始段部分保护线与中线合一,然后又分出专用的保护线。
TN-S系统的安全性能最好。有爆炸危险环境、火灾危险性大的环境及其他安全要求高的场所应采用TN-S系统;厂内低压配电的场所及民用楼房应采用TN-C-S系统;触电危险性小、用电设备简单的场合可采用TN-C系统。
保护接零用于用户装有配电变压器的,且其低压中性点直接接地的220/380V三相四线配电网
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-4-27 07:48 , Processed in 0.329407 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表