  一、封闭楼梯间的设置范围:
  1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。
  2、高层仓库应设置封闭楼梯间。
  3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
  1) 医院、疗养院的病房楼;
  2)旅馆;
  3)超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
  4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
  5)超过5 层的其它公共建筑。
  4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m 时,应设置封闭楼梯间;
  5、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
  6、十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;
  7、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。
  8、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
  1)电影院、礼堂;
  2)建筑面积大于500㎡的医院、旅馆;
  3)建筑面积大于1000㎡的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
  二、防烟楼梯间的设置范围:
  1、建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。
  2、当地下商店总建筑面积大于20000㎡ 时,应设防烟楼梯间。
  3、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间;
  4、建筑高度超过32m 的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间;
  5、一类高层民用建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m 的二类高层民用建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
  6、十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
  7、超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
  8、建筑的楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
  9、人防工程的下列公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间:
  1)电影院、礼堂;
  2)建筑面积大于500㎡的医院、旅馆;
  3)建筑面积大于1000㎡的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
  三、敞开楼梯间的设置范围:
  1、除上述应设置为封闭楼梯间和防烟楼梯间的建筑的室内楼梯间;
  2、应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。