26计算采暖热负荷时,围护结构的附加耗热量应按其占基本耗热量的百分
率确定,其南向修正率为( )。
A 0~10% B +15%
C -5% D -15%~-30%
提示:暖通规范第4.2.6条规定:南向修正率为-15%~-30%南向受太阳
辐射,热负荷打部分折扣。
答案:D
27 楼梯间的散热器尽量布置在( )。
A 项层 B 底层 C 随便哪层 D 中间层
提示:暖通规范第4.3.2条规定。热气流向上飘,楼梯间上下贯通,下
部热上部也就不会冷。反过来上部热下部仍然会冷。
答案:B
28 采暖建筑玻璃外窗的层数与下列哪个因素无关。
A 室外温度 B 室内外温度差
C 朝向 D 墙体材料
提示:热工规范第4.4.5条规定,采暖建筑玻璃外窗的层数与A、B、C均有关,同时与墙的传热阻也有关,但墙体材料在不提厚度、做法时,并未确定传热阻。
答案:D
29 集中采暖系统中不包括下列中的( )采暖。
A 散热器 B 热风 C 热水辐射 D 通风
提示:暖通规范第4章第三~五节中,通风采暖无此提法。
答案:D
30 净化空调生产车间应保持( )。
A 正压 B 负压 C 常压 D 无压
提示:不产生有毒、有害气体的空调房间应保持正压,防止门、窗等缝隙渗入房间灰尘等。产生有毒、有害气体的空调、通风房间应保持负压。