29、离光源3m处的发光强度是100cd,在同一方向,离光源6m处的发光强度是( )cd。
A.50
B.100
C.150
D.200
提示:发光强度是光源光通量在空间的分布密度,即在一个立体角内光源发出多少光通量,它与观测点的距离无关。
30、如果在100W白炽灯下1m处的照度为120lx,那么灯下2m处的照度为( )lx。
A.240
B.120
C.60
D.30
提示:根据距离平方反比定律,灯下2m处的照度是灯下1m处照度的1/4,所以照度值应为30lx。
31、室内给水管网的阀门选择,管径小于或等于50mm的,宜采用( )。
A.截止阀
B.碟阀
C.止回阀
D.闸阀考试大精心编辑
提示:给水管网阀门的选择,应符合下列规定:
1.管径小于或等于50mm时,宜采用截止阀;管径大于50mm时,宜采用闸阀或蝶阀。
2.在双向流动管段上,应采用闸阀或蝶阀。
3.在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。
4.不经常启闭而又需快速启闭的阀门,应采用快开阀门。
注:配水点处不宜采用旋塞。
32、以下叙述( )正确。
A.经消毒处理后的医院污水不得排入生活饮用水集中取水点上游1000m范围外的水体
B.经消毒处理后的医院污水可排入生活饮用水集中取水点下游水体
C.经消毒处理后的医院污水可排入生活饮用水集中取水点上游1000m范围以内的水体
D.经消毒处理后的医院污水可排入生活饮用水集中取水点下游1000m以外的水体
提示:医院污水经消毒处理后的水质,应符合现行的《医院污水排放标准》的要求。经消毒处理后的污水,不得排入生活饮用水集中的取水点上游1000m和下游1000m的范围。