1.成排布置的低压配电屏,其屏后通道两个出口之间距离超过多少时,其间还应增加出口?( )
A.8m
B.15m
C.20m
D.25m
提示:当两出口之间的距离超过15m时,其间还应增加出口。
答案:B
2.下述有关配电所的设置要求中哪个是错误的?( )
A.不宜设在地下室的最底层
B.不应设在超高层建筑的避难层
C.不应设在污染源的下风侧
D.不应设在厕所、浴室等场所的下正方或贴邻
提示:在超高层建筑的高层区的避难层或上技术层内可设置变电所。
答案:B
3.下列叙述中。哪组答案是正确的?( )
I长度大于7m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端
Ⅱ高压配电室和电容器室,临街一面宜设不能开启的自然采光窗
Ⅲ有人值班的变配电所,宜设有上下水设施
Ⅳ变压器室、电容器室、配电装置室、控制室的附属房间不应有与其无关的管道、明敷线路通过
V变压器室自然通风的进风和排风的温差不宜大于15℃
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ、V
D.I、Ⅲ、V
提示:高压配电室和电容器室,临街一面不宜开窗。变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线通过。
答案:D
4.下列叙述,哪组答案是正确的?( )
I柴油发电机房宜靠近一级负荷或配电所设置
Ⅱ为减少噪声和振动,柴油发电机组宜远离建筑主体设置
Ⅲ发电机与控制室之间的门,应开向控制室
Ⅳ机房内的管沟和电缆沟应有排水、排油措施
A.I、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
提示:柴油发电机远离建筑物主体的目的是防火、通风,发电机控制室的门应开向发电机间。
答案:A
5.下列叙述哪个是错误或不全面的?( )
A.电力负荷应根据建筑物的大小和规模分为一级负荷、二级负荷及三级负荷
B.重要办公建筑客梯电力属于一级负荷
C.一级负荷应有两个电源供电
D.大型博物馆防盗信号电源属于一级负荷中特别重要的负荷
提示:电力负荷的分级是根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响的程度。
答案:A