21从节约采暖能耗角度而言,建筑物的体形系数,即建筑物与室外大气接触的表面积与其所包围的体积之比( )。
A. 不宜太大 B.不宜太小 C. 越大越好 D. 大小无关
提示:参见《民用建筑节能设计标准》(以下简称《节能标准》)第4.1.2条规定:体形系数宜控制在0.30及0.30以下。
答案:A
22从节能角度,采暖建筑的朝向宜为( )。
A. 东西向 B.南北向
C. 面向冬季主导风向 D.西南东北向
提示:参见《节能标准》第4.1.1条规定。
答案:B
23从节能角度讲,采暖建筑主要房间应布置在( )。
A. 下风侧 B. 上风侧 C. 向阳面 D. 底层
提示: 参见《民用建筑热工设计规范》(以下简称《热工规范》)第3.2.1条规定;住宅的主要房间温度要求高且要求品质好。在向阳一侧太阳辐射热大、冷风渗透量小,易保持温度且冷空气不明显。
答案:C
24 采暖建筑外窗的层数与下列哪个因素无关?( )
A. 室外温度 B.室内外温度差 C. 朝向 D. 墙体材料
提示:参见《热工规范》第4.4.5条规定,采暖建筑玻璃外窗的层数与A、B、C均有关,同时与墙的传热阻也有关,但墙体材料在不提厚度、做法时,并未确定传热阻。
答案:D
25设置全面采暖的建筑物,开窗面积的原则应是( )。
A.为了照顾建筑物立面美观,尽量加大开窗面积
B.为了室内有充足的自然光线,尽量加大开窗面积
C.在满足采光的要求下,开窗面积尽量减小
D.为了节能在满足通风换气条件下,开窗面积尽量减小
提示:A、B不对,D只考虑通风未提采光,采光比通风更重要,在满足采光要求下,开窗尽量小的节能。
答案:C
26图示为平面形状不同,但面积相同、层数相同的建筑物,哪一种形状围护结构的采暖热负荷较小(上北下南)?( )
提示:参见《热工规范》第3.2.2条规定,B围护结构最少。
答案:B
27 图示为面积相同、层数相同的建筑物的四种开窗情况,哪一种情况围护结构采暖热负荷较小(上北下南,数字为窗面积)?( )
提示:A、B、C、D外窗总面积相同,但A南窗大,太阳辐射热量大,北窗小,冷风渗透量小。
答案:A
28哪种建筑形式有利于采暖节能(上北下南)?( )
答案:D
提示:D朝向,北面外墙面积最小。
29新建住宅热水集中采暖系统,应()。
A.设置分户热计量和室温控制装置 B.设置集中热计量
C.设置室温控制装置 D. 设置分户热计量
提示:为了节能,新建住宅热水集中采暖系统应设置分户热计量和室温控制装置。
答案:A
30解决室外热网水力不平衡现象的最有效方法是在各建筑物进口处的供热总管上装设( )。
A. 节流孔板 B. 平衡阀 C. 截止阀 D. 电磁阀
提示:平衡阀可调流量也可测流量,调节效果最好。
答案:B