31采暖热水锅炉补水应使用( )。
A. 硬水 B. 处理过的水
C. 不管水质情况如何都不需处理 D. 自来水
提示:参见《锅炉房设计规范》规定。热水锅炉补水应满足水质要求。一般锅炉补水均要软化,水温高、容量大锅炉还要除氧,悬浮物多的水还要过滤等。
答案:B
32 对于采用大气式热力除氧的较大型锅炉房,除氧水箱应布置在( )。
A. 辅助间一层 B. 辅助间二层
C. 辅助间三层 D. 锅炉间后面
提示:参见《锅炉房设计规范》第7.1.9条规定:除氧水箱布置高度,应使锅炉给水泵有足够的灌注头。可理解为高一些更好。
答案:C
33按《民用建筑节能设计标准》,对采暖居住建筑供热系统,下面表述中不正确的为( )。
A.锅炉房总管、热力站和每个独立建筑物人口应设置供回水温度计、压力表和热水表
B.热水供暖系统一、二次水的动力消耗应予以控制
C.锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电统一计量
D.单台容量超过7.0MW的大型锅炉房应设置计算机监控系统
提示:参见《节能标准》有关规定,锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。
答案:C
34燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适?( )
A. 热负荷集中 B. 重要建筑物下风侧
C. 与重要建筑物相连接 D. 燃料运输方便
提示:参见《锅炉房设计规范》第5.1.4条,锅炉房宜为独立的建筑物。
答案:C
35锅炉房通向室外的门应( )开启。
A. 向外 B. 向内
C. 向内、向外均可 D. 无规定
提示:参见《锅炉房设计规范》第5.3.7条规定。以利疏散。
答案:A
36锅炉间泄压面积不小于锅炉间占地面积的( )。
A.2% B. 5% C. lO% D. 20%
提示:参见《蒸气锅炉安全技术监察规程》和《热水锅炉安全技术监察规定》,均规定为10%。
答案:C
37锅炉间外墙的开窗面积,应满足( )。
A. 采光、通风的要求 B. 采光、通风、泄压的要求
C. 通风、泄压的要求 D. 采光、泄压的要求
提示:参见《锅炉房设计规范》第13.1.11条规定。
答案:B
38 当客厅不采暖时,计算房间的内墙耗热量,内墙的温差修正系数值值为( )。
A. 约等于1 B.约等于0.7 C. 约等于0.4 D. 以上都不对
提示:一般取O.4。
答案:C
39集中供热的公共建筑,生产厂房及辅助建筑物等,可用的热媒是()。
A. 低温热水、高温热水、高压蒸气B.低温热水、低压蒸气、高压蒸气
C. 低温热水、高温热水、低压蒸气D.高温热水、高压蒸气、低压蒸气
提示:高温热水、高压蒸气、低压蒸气等热媒适用于公共建筑,厂房及辅助建筑等。
答案:D
40在高温热水采暖系统中,供水的的温度是( )。
A. 100℃ B.110℃ C.130℃ D.150℃
提示:在热水采暖系统中高温热水的温度是110℃。