a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 125|回复: 0

[二级指导] 2012年二级注册建筑师考试建筑结构抗震辅导(8)

[复制链接]
发表于 2013-2-1 20:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(二)建筑设计和建筑结构的规则性
(1)建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采取严重不规则的设计方案。
(2)建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称,并应具有良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。
当存在表8-1所列举的平面不规则类型或表8-2所列举的竖向不规则类型时,应符合下面第3条的有关规定。
(3)不规则的建筑结构,应按下列要求进行水平地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:
1)平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:
①扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移水平值的1.5倍;
②凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响。
2)平面规则而竖向不规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数,应按抗震规范有关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析,并应符合下列要求:
①竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数;
②楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一层的65%.
3)平面不规则且竖向不规则的建筑结构,应同时符合本条1)、2)款的要求。
(4)砌体结构和单层工业厂房的平面不规则性和竖向不规则性,应分别符合《抗震规范》有关章节的规定。
(5)体型复杂、平立面特别不规则的建筑结构,可按实际需要在适当部位设置防震缝,形成多个较规则的抗侧力结构单元。
(6)防震缝应根据抗震设防烈度、结构材料种类、结构类型、结构单元的高度和高差情况,留有足够的宽度,其两侧的上部结构应完全分开。
当设置伸缩缝和沉降缝时,其宽度应符合防震缝的要求。