细石混凝土刚性屋面防水
  1.构造
  屋面上浇一层厚度不小于40mm的C20细石混凝土。
  混凝土中配置间距200mm的双向温度钢筋,纵横6m设分格缝,用油膏填缝。
  2.适用条件
  细石混凝土刚性防水屋面工程适用于防水等级为I一Ⅲ级的屋面防水,适用于屋面刚度大,地质条件好,无保温层的钢筋混凝土屋盖,不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大振动或冲击的和坡度大于15%的建筑屋面,也不适用于大跨度建筑。
  3.材料与配合比要求
  细石混凝土不得使用火山灰质水泥,当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。粗骨料含泥量不应大于1%,细骨料含泥量不应大于2%。
  混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得少于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为1:2~l:2.5。
  4.刚性防水屋面工程施工
  (1)C20细石混凝土灌板缝,洒水养护2~3d。
  (2)清扫屋面板,适当润湿,刷一层薄水泥浆。
  (3)铺钢筋网片,设伸缩缝板条。
  (4)浇混凝土,滚压密实,初凝前二次压浆抹光。
  (5)加强养护。