a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 46|回复: 0

[考试试题] 2013年注册监理工程师考试案例分析模拟试卷9

[复制链接]
发表于 2013-2-7 08:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例7
某高层框架写字楼施工中,监理工程师在施工过程中发现了以下情况:www.Examw.com
1.承包商浇筑基础底板混凝土时,现场搅拌棚挂出的混凝土配合比没有试配报告,现场计量装置未经监理工程师检查核定;
2.二层框架柱纵向钢筋因材料堆放错误导致直径小于设计要求直径2mm;
3.三层施工时,由建设方购买到现场的100t钢筋,虽然有正式的出厂合格证,但现场抽检材质化验不合格;
4.四层现浇混凝土上午绑扎钢筋完毕后,下午上班未经检查验收,就浇筑混凝土;
5.在八层梁柱施工时,由于构件截面尺寸小,绑扎钢筋有困难,于是钢筋工决定通过“等强代换”原则,改变梁柱节点的梁的钢筋直径与数量;
6.十层混凝土施工时预留试块经检验达不到设计要求的C30强度等级;
7.屋盖顶上的钢结构电焊时,经检查发现部分电焊工没有持证上岗。
问题
1.你作为监理工程师应如何处理以上情况?
2.材料进场的验收程序是什么?
3.选择质量控制点的一般原则是什么?中 华 考 试 网
参考答案
1.(1)指令停工,要求项目相关人员按设计要求的混凝土强度等级进行试配,并提交试配报告报监理审批。
(2)指令停工,由监理工程师组织设计与承包商共同研究处理方案,如需变更设计,承包商按变更后的设计图施工,否则要求拆除原有钢筋,按设计要求重新绑扎,承包商承担由此发生的费用。
(3)指令停止使用该100t钢筋;通报业主共同研究处理方案,如该批钢筋检验不能用于工程上,应该将该批钢筋做好标识,并限期清出现场;如可降级用于工程次要部位,应由监理工程师会同业主、设计、施工共同明确处置办法。
(4)指令不能浇筑混凝土,要求经下道工序检验合格后,通知监理工程检查验收。2012年监理工程师报名时间
(5)指令停工,承包商提出设计变更(工程变更)申请单,监理工程师审查认为确有必要,签署意见报建设单位,并会同建设单位提请设计单位进行设计变更后,承包商按设计变更通知及其变更设计图纸施工,并拆除已经绑扎的钢筋。
(6)指令停工,对八层混凝土结构进行强度检测,如检测符合要求,指令继续施工,同时要求相关人员加强混凝土施工质量控制;如检测结果不符合要求,由监理工程师会同有关部门研究处理方案;若无有效方案,指令相关人员返工。
(7)停止无证人员施工,要求安排有资质资格的工人进行生产操作,并对无证电焊工施工的质量进行检查。
2.材料进场的验收程序是:
承包商运进钢筋,应向项目监理机构提交《工程材料报审表》,同时附有钢筋出厂合格证、技术说明书、材质化验单,按规定要求对钢筋进行一定比例的抽样送检,经监理工程师审查并确认其质量保证资料齐全、力学性能检验合格后,方准进场。
3.选择质量控制点的一般原则是:
应当选择那些保证质量难度大的、对质量影响大的或者是发生质量问题时危害大的对象作为质量控制点。
(1)施工过程中的关键工序或环节及隐蔽工程,例如预应力结构的张拉工序,钢筋混凝土结构中的钢筋架立;
(2)施工中的薄弱环节,或质量不稳定的工序、部位或对象,例如地下防水层施工;
(3)对后续工程施工或对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象,例如预应力结构中的预应力钢筋质量、模板的支撑与固定等;
(4)采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节;
(5)施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节,例如复杂曲线模板的放样等。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-22 16:16 , Processed in 0.524623 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表