a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 62|回复: 0

[考试试题] 2013年二级注册结构工程师分析题(含答案)三

[复制链接]
发表于 2013-4-4 17:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
11. 空气调节系统的送风量,应按什么确定?
(A)夏季最大室内冷负荷
(B)冬季最大室热风荷
(C)最大新风量
(D)局部排风量
提示:按夏季最大室内冷负荷计算空调送风量,选(A)。
12. 空调系统的新风量,无须保证哪一条?
(A)补偿排风
(B)人员所需新风量
(C)保证室内正压
(D)每小时不小于5次的换气次数
提示:空调新风量的确定应按排风量、保持正压所需风量、人员所需新风量这三项中的最大值,每小时换气次数与新风无关,选(D)。
13. 对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统?
(A)电动三通阀调节水量
(B)电动两通阀调节水量
(C)三速开关手动调节风量
(D)自动调节风机转速控器
提示:电动两通阀调节水量,才使水系统流量发生变化,选(B)。
14. 从环保和节省运行费考虑,哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所,并热媒以高温水为宜?
(A)燃气
(B)燃油
(C)电热
(D)燃煤
提示:燃气、燃油、电热锅炉污染小,可分散设置且管网运行费低;燃煤锅炉房污染大,宜集中设置,选(D)。
15. 设在高层或多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉,总蒸发量和单台蒸发量不超过多少t/h?
(A)总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h
(B)总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h
(C)总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h
(D)总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h
提示:高规、建规均在建筑有关章节规定:总蒸发量不超过6t/h、单台蒸发量不超过2t/h,选(C)。