11.单层厂房下柱柱间支撑一般布置于伸缩缝区段的(  A    )
  A.中央                             B.两端
  C.距两端的第二个柱距内             D.任意一端
12.钢筋混凝土柱下扩展基础的高度主要是由(   C   )
  A.地基抗压承载力确定               B.地基抗剪承载力确定
  C.基础抗冲切承载力确定             D.基础底板抗弯承载力确定
13.我国抗震规范在结构抗震设计中采用三水准要求,两阶段设计方法。其中第一阶段(   A   )
  A.是根据小震(众值烈度)进行地震作用计算的
  B.是根据中等地震(设防烈度)进行地震作用计算的
  C.是根据大震(罕遇烈度)进行地震作用计算的
  D.可不必进行地震作用计算,但要考虑相应的抗震构造措施
14.在用分层法计算框架内力时(  A    )
  A.除底层外,其他各层柱的线刚度应折减
  B.除底层外,其他各层柱的线刚度应增加
  C.底层柱线刚度应折减,其他各层柱不变
  D.各层柱的线刚度均不变
15.设计现浇钢筋混凝土框架结构时,为简化计算,对现浇楼盖,取中框架梁的截面惯性矩为(  D   )
  A.                B.1.2                C.1.5              D.2.0
  (. —为矩形截面梁的截面惯性矩)
16.“强柱弱梁”指的是(  C    )
  A.柱的刚度大于梁的刚度
  B.柱的截面尺寸大于梁的截面尺寸
  C.柱的抗弯承载能力大于梁的抗弯承载能力
  D.柱的抗剪承载能力大于梁的抗剪承载能力
17.设 为框架一剪力墙结构刚度特征值,若其他条件不变,将此结构增加几片剪力墙,其刚度特征值变为 ,则(  A    )
  A. > ,结构顶点侧移减小        B.  ,结构顶点侧移减小
  C. >  结构顶点侧移增大        D.      ,结构顶点侧移增大
18.多遇地震烈度是指(   C   )
  A.基本地震烈度                      B.大震烈度
  C.众值烈度                          D.罕遇烈度
19.当活荷载不为零时,短期荷载效应组合值SS与长期荷载效应组合值Sl的关系是(   B   )
  A.        B. >           C.            D.  >
  ( ——为结构重要性系数)
20.结构可靠指标 与结构失效概率 的关系是(   C   )
  A. 与 呈线性递增关系                 B. 与 呈线性递减关系
  C. 越大, 越小                      D. 增大, 不变