5.混凝土的收缩和徐变引起的损失σl5原因:混凝土结硬时产生体积收缩,在预压力作用作用下,混凝土会发生徐变,这都会使构件缩短,构件中的预应力钢筋跟着回缩,造成预应力损失。
措施:①采用高标号水泥,减少水泥用量,降低水灰比;②采用级配良好的骨料,加强振捣,提高混凝土的密实性; ③加强养护,以减少混凝土的收缩, ④控制混凝土应力σpc,要求以防止发生非线性徐变。
6.环形配筋损失σl6原因:用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失σl6
为什么要对构件的端部局部加强?其构造措施有哪些?
答:先张法端部加强措施由于先张法是在构件端部钢筋弹性回弹与砼产生相对滑动趋势(产生相对滑动趋势的长度叫传递长度),通过在端部粘结力的积累阻止其回弹,为了尽快阻止其回弹,其目的是减少传递长度所以端部要采取加强措施。
先张法端部加强措施:
1) 对单根预应力钢筋,其端部宜设置长度≥150mm且不少于4圈螺旋筋;当有可靠经验时,亦可利用支座垫板上的插筋代替螺旋筋但不少于4根,长度≥120mm.
2)对多根预应力钢筋,其端部10d范围内,应设置3~5片与预应力钢筋垂直的钢筋网
3)对钢丝配筋的薄板,在端部100mm范围内应适当加密横向钢筋。
后张法端部加强措施:
1)为了提高锚具下砼的局部砼的抗压强度,防止局部砼压碎,应在端部予埋钢板(厚度≥10mm),并应在垫板下设置附加横向钢筋网片或螺旋式钢筋图等措施。
2)在局部受压间接钢筋配置区以外,在构件端部长度l不小于3e(e为截面重心线上部或下部预应力钢筋的合力点至邻近边缘的距离)但不大于1.2h(h为构件端部截面高度)、高度为2e的附加配筋区范围内,应均匀配置附加箍筋或网片