41. 设在高层或多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉,总蒸发量和单台蒸发量不超过多少t/h?
(A)总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h
(B)总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h
(C)总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h
(D)总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h
提示:高规、建规均在建筑有关章节规定:总蒸发量不超过6t/h、单台蒸发量不超过2t/h,选(C)。
42. 设置在高层建筑一层内的燃气锅炉房,下面做法哪一条是多余的?
(A)靠外窗布置
(B)设直接对外的安全出口
(C)对外出口门为甲级防火门 设为首页
(D)外墙开口上方设防火挑檐
提示:出口门即为对外,没必要要求门为甲级防火门,其余三项为高规要求,选(C)。注:如还有不对外出口门,应为甲级防火门。
43. 高大空间空调送风口,宜采用何种形式?
(A)散流器 或孔板
(B)百叶风口或条缝风口
(C)格栅或圆盘
(D)旋流风口或喷口
提示:高大空间空调送风口宜采用射流较长的旋流风口或喷口,气流容易送至人员区域,选(D)。
44. 普通空调系统,下列哪一项空气宜过滤?
(A)仅新风
(B)仅回风
(C)新风、回风
(D)仅送风
提示:新风、回风(一次回风)应过滤。
45. 空气调节系统的送风量,应按什么确定?
(A)夏季最%考/试大%大室内冷负荷
(B)冬季最大室热风荷
(C)最大新风量
(D)局部排风量
提示:按夏季最大室内冷负荷计算空调送风量,选(A)。