一、 工艺流程
钢筋下料→钢筋套丝→接头单体试件试验→钢筋连接→质量检验
二、 操作工艺
(一) 锥螺纹的加工与自检
1、 钢筋下料应采用钢筋切断机或砂轮锯,不得用气割下料。其端头截面应与钢筋轴线垂直,端头不得翘曲,不得出现马蹄形。
2、 套丝机应采用水溶性切削冷却润滑液,当气温低于O°时,应掺入15%~20%的亚硝酸钠。对大直径钢筋要分次车削到规定尺寸。
3、 操作工人要逐个检查钢筋丝头的牙形、小头直径,要求100%合格。如有一个指标不合格,要切掉重新套丝。
4、 检验合格的丝头,一端应戴上保护帽。另一端按型式检验报告提供的力矩值拧紧连按套,连接套的外露端拧上密封盖,并按规格分类堆放待用。
(二) 接头单体试件试验
1、 试件制作:施工作业之前,从施工现场截取工程用的钢筋长300mm若干根,接头单体试件长度不小于600mm。将其一头套成锥螺纹,用牙形规和卡规检查锥螺纹丝头的加工质撒。当其牙形与牙形规吻合,小端直径在卡规上标出的允许误差之内,则判定锥螺纹丝头为合格品,然后再用锥螺纹塞规。检查同规格连接套的加工质量。当连接套的大端边缘在锥蝶纹塞规大端缺口范围内时,连接套为合格品。
2、 现场检验:
(1) 接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批.其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。
(2) 接头的拧紧力矩值应符合表2-4的规定值。
表2-4 接头的拧紧力矩值
钢筋直径(mm) 16 18 20 22 25~28 32 36~40
拧紧力矩(N·m) 118 145 177 216 275 314 343
(1) 试件的拉伸试验应符合以下要求:
1) 屈服强度实测值不小于钢筋的屈服强度标准值。
2) 抗拉强度实测值与钢筋屈服强度标准值的比值不小于1.35(异径钢筋接头以小径锅筋强度为准)。
如有l根试件达不到上述要求值,应再取双倍试件试验。当全部试件合格后,方可进行连接施工。如仍有l根试件不合格,则判定该批连接不合格,不准使用。
(二) 钢筋连接
1、 钢筋的规格和连接套必须一致,并确保钢筋和连接套的丝扣干净完好无损。
2、 连接钢筋时,将已拧连接套的上层钢筋拧到被连接的钢筋上,然后再用力矩扳手拧紧,直至发出响声,并随手划上红油漆标记线,便于检查。
3、 力矩扳手每半年检定一次。质量检验与施工安装用的扳手应分开使用,不得混用。
二、 应注意的质量阅题
注意对连接套和已套丝钢筋丝扣的保护,不得损坏丝扣,丝扣上不得粘有水泥浆等污物。