  四、砌体结构
  1.未说明施工质量控制等级。 GB50003-2001 3.2.1 整改
  2.内墙阳角到门窗边的距离不满足局部尺寸限值未采取局部加强措施。GB50011-2001 7.1.6 审核意见
  3.底框2层构造柱纵筋小于4Φ16 GB50011-2001 7.5.1 审核意见
  4.顶层悬挑梁伸入垟内的长度
  5.煤气管的贴邻或相邻房,地坪未采用填土。DGJ08-20-2001 7.4.3 审核意见
  6.底层墙体开洞而此洞未计入墙体计算的,未进行局部的墙体受压验算。GB50003-2001 5.1.1 整改
  7.顶底层未采取防止墙体开裂措施。GB50003-2001 6.3.26.3.3 审核意见
  8.较大洞口两侧未加构造柱。 GB50011-2001 7.3.1 整改
  9.7度7层房屋构造柱纵筋直径
  10.±0.000以下砖采用MU10. GB50003-2001 6.2.2 应根据土层的含水量
  11.跨度>4.8m的梁直接搁置于砌体上示设置垫块。GB50003-2001 6.2.4 审核意见
  12.单排孔砼砌块砂浆未用MbXX,孔砼未用cbxx. GB50003-2001 3.2.1 整改
  13.五层及五层以上住宅砖采用MU7.5. GB50003-2001 6.2.1 整改
  14.墙体布置过于杂乱,缺少对称,对齐,上下墙体不连续。GB50011-2001 7.1.7 视情况定(整改或审核意见)
  15.嵌入墙体的信报箱,电箱等墙体被未采取加强措施。GB50011-2001 7.1.7 整改