a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 47|回复: 0

[一级专业] 2013年一级注册结构师考试科目专业辅导16

[复制链接]
发表于 2013-4-4 17:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
某钢结构室内篮球馆工程施工组织
施工组织设计编制说明与工程概况
施工组织设计编制原则和依据:
本工程施工组织设计编制遵循以下原则:保证重点、统筹安排,遵守招标文件的要求。
依据工程项目的内容,科学地安排施工顺序,合理组织施工,确保各项施工活动紧密衔接,加快施工进度,缩短工期。
选用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持质量体系并使之有效运行,确保安全生产和提高工程质量。
充分挖掘和利用机械设备能力,提高机械化程度,减轻劳动强度和提高劳动生产率。
本工程施工组织设计编制依据有:
(1)根据淮北工业建筑设计院提供的设计图纸。
(2)执行的标准、规范、规程:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《钢结构设计规范》(GBJ50017-2003)
《冷湾薄壁型钢结构技术规范》(GBJ50018-2003)
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2001)
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工和验收规范》(JGJ82-91)
《门式钢架、轻型房屋、钢结构技术规程》(CECS102:2002)
《压型钢板、夹心班板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《砌体结构设计规范》(GB50007-2002)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
工程概况:该工程为XX省XX市大郭庄机场篮球馆工程,本工程檐口标高为10.5m,建筑面积为1260M2,结构使用年限50年,抗震设防重要性为丙类,设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.15g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅱ类,地面粗糙度B类,结构安全等级二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级丙级,砌体施工质量控制等级为B级。主钢构梁柱钢材选用Q235B钢,屋面板采用75mm厚950型EPS夹心板,外板为蓝色,内板为白色。标高1.2000m以下为砖墙,标高1.2000m以上墙体采用双层Q90型单板夹50mm厚保温棉,内板0.4mm,外板0.5mm,内外板均为白色。
工期目标:施工总日历工期为70天。开工日期为招标人中标开工令的指定日期。
工程质量等级工程质量等级:优良。
安全目标杜绝重伤及以上人身伤亡事故和电气设备安全事故的发生;
文明施工目标确保安全文明卫生施工。
工程进度计划及材料供应
主要用材:钢板、钢管、锥头、螺栓球、圆钢、角钢、槽钢、C型钢、宝钢彩钢板、水泥、石子、黄沙、采光带、耐候胶、密封胶、高强螺栓、普通螺栓、自攻钉、顶丝、落水管等。
工程进度计划安排
施工顺序根据招标文件的要求,我公司组织的各施工区段内的施工顺序如下:施工前期准备→土建进驻现场→放线开挖→基础施工→土方回填→基础的验收→钢构件进场→钢结构主体安装→砖墙砌筑→彩板安装→内外粉刷→地面工程→竣工验收;
各工序之间要尽可能最大限度地搭接,以保证按时完成施工任务。
材料供应计划
钢材、水泥等原材料的采购:在中标通知到达之后3天内将(钢结构图纸须经过细化后,转换为车间生产用图)所有原材料计划用量下发到物资采购部,由物资部统一调配,根据工程进度的安排将所有原材料备齐,钢材运至加工厂加工,现场土建施工用黄沙、石子、水泥、钢筋等运至拟建场地;
临设材料、加工厂构件运至现场现场土建施工队伍于开工令下发前2天进驻施工现场,搭设临时设施和修建临时道路,进行基础施工。预制厂加工构件经检测合格后于现场安装工期计划前2天陆续运至施工现场。
彩钢板供应:彩钢板原材料采购计划和钢材采购计划同时下达,货源备齐后于现场钢结构主体、辅件及围护结构安装完毕前一周运至施工现场,胶、钉等也同期到达。
高强螺栓、普通螺栓供应计划:螺栓等安装用连接件在钢结构进场的同时,随车到达施工现场。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-20 14:56 , Processed in 0.284950 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表