a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 153|回复: 0

[一级专业] 2013年一级注册结构师考试科目专业辅导19

[复制链接]
发表于 2013-4-4 17:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是张拉控制应力?为什么其取值不能过高或过低?与哪些因素有关?
答:(1)张拉控制应力是指预应力钢筋在张拉时,所控制达到的最大应力值。其值为张拉设备(如千斤顶上的油压表)所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得出的应力值,以σcon表示。
(2)如果σcon取值过低,则预应力钢筋经过各种损失后,对混凝土 产 生的预压应力过小,预应力混凝土的效果不明显;
(3) 如果σcon取得太高,可能出现下列问题:
预应力钢筋已超过实际屈服强度而失去回缩能力,或已发生脆断。现象。
构件的开裂荷载与破坏荷载接近,使构件在破坏前无明显预兆,构件的延性较差。
预应力损失有哪些?它们是如何产生的?采取什么措施可以减少这些损失?
答:1.锚固损失s11:原因:锚具变形引起预应力筋的回缩、滑移。
措施:①选择变形小或预应力钢筋内缩小的锚具,尽量减少垫板数;②对先张法构件,选择长台座。
2.摩擦损失s12 :原因:在预应力筋张拉过程中,后张法预应力筋与孔道壁之间的摩擦,先张法预应力筋与锚具之间以及折点处的摩擦,也会使张拉应力造成损失。
措施:①对较长的构件可在两端进行张拉;②采用超张拉。
3.温差损失s13 :原因:先张法中的热养护引起的温差损失措施: ①采用二次升温养护。 ②在钢模上张拉预应力钢筋。
4.应力松弛损失σl4原因:长度不变的预应力筋,在高应力的长期作用下会产生松弛,会引起预应力损失。
措施:超张拉或者松弛小的预应力钢筋。
5.混凝土的收缩和徐变引起的损失σl5原因:混凝土结硬时产生体积收缩,在预压力作用作用下,混凝土会发生徐变,这都会使构件缩短,构件中的预应力钢筋跟着回缩,造成预应力损失。
措施:①采用高标号水泥,减少水泥用量,降低水灰比;②采用级配良好的骨料,加强振捣,提高混凝土的密实性; ③加强养护,以减少混凝土的收缩, ④控制混凝土应力σpc,要求以防止发生非线性徐变。
6.环形配筋损失σl6原因:用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失σl6
为什么要对构件的端部局部加强?其构造措施有哪些?
答:先张法端部加强措施由于先张法是在构件端部钢筋弹性回弹与砼产生相对滑动趋势(产生相对滑动趋势的长度叫传递长度),通过在端部粘结力的积累阻止其回弹,为了尽快阻止其回弹,其目的是减少传递长度所以端部要采取加强措施。
先张法端部加强措施:
1) 对单根预应力钢筋,其端部宜设置长度≥150mm且不少于4圈螺旋筋;当有可靠经验时,亦可利用支座垫板上的插筋代替螺旋筋但不少于4根,长度≥120mm.
2)对多根预应力钢筋,其端部10d范围内,应设置3~5片与预应力钢筋垂直的钢筋网
3)对钢丝配筋的薄板,在端部100mm范围内应适当加密横向钢筋。
后张法端部加强措施:
1)为了提高锚具下砼的局部砼的抗压强度,防止局部砼压碎,应在端部予埋钢板(厚度≥10mm),并应在垫板下设置附加横向钢筋网片或螺旋式钢筋图等措施。
2)在局部受压间接钢筋配置区以外,在构件端部长度l不小于3e(e为截面重心线上部或下部预应力钢筋的合力点至邻近边缘的距离)但不大于1.2h(h为构件端部截面高度)、高度为2e的附加配筋区范围内,应均匀配置附加箍筋或网片
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-11-16 06:41 , Processed in 0.164841 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表