a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 55|回复: 0

[一级专业] 2012年一级结构工程师高层建筑结构方案设计2

[复制链接]
发表于 2013-4-4 17:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:桁架式柱 整体稳定 计算软件
一、桁架式柱
钢管桁架作为梁结构的使用是我们所熟悉的,空间体系常用的有倒三角型,即三根钢管作为弦杆,以及有四根钢管的矩形或者梯形的结构形式。钢管桁架作为柱结构来使用也越来越普遍了,实际上它也是一种格构式柱,弦杆就是柱的分肢,腹杆就是柱的缀材。在具体设计过程中,也就是在利用分析设计软件进行计算时,通常意义上的格构柱,在计算模型中我们往往作为一个整体构件,而对桁架式柱,则所有的弦杆腹杆作为模型中的独立的单元,因为现在的计算机的容量处理它们早就不再是问题了。
为什么会这样做呢?因为有些结构工程师这样觉得计算会更加精确,每个小构件,软件都给出了它们的应力值。但是有个问题值得讨论一下,我们知道,对受压构件,在设计中要进行强度计算和稳定计算,对强度计算没什么问题,对稳定呢?软件给出的一般是所谓的单杆稳定,弦杆的计算长度系数一般默认取为节间距离,|考试大|而单杆稳定应力也是基于这个计算长度的,对应单杆稳定,还有一个名词叫整体稳定分析,一般的结构分析软件是不包含这个内容的(当然,如果你有这方面的意识,是完全可以找到计算它的途径)。也就是说,我们有可能忽视了一项计算内容,那会有什么后果呢?下面我们通过一个具体的工程实例进行分析。
二、工程实例
有某篮球场,长39m,宽44.4m,单跨22.2m共两跨,柱距7.8m,屋面排水坡度按圆弧的坡度内排水,最高处为11.5m,最低处为8.348m。屋面采用单层彩钢板,四周墙面敞开。恒载为0.25KN/ m2,活载为0.50 KN/ m2,基本风压为0.35 KN/ m2。屋面梁采用焊接H形钢梁;中柱采用焊接H形钢柱;边柱采用四弦杆桁架柱;中柱与钢梁刚接连接,边柱与钢梁铰接连接。
桁架截面参数:四根弦杆采用Φ140x4.0圆管,弦杆中心距均为0.8m;腹杆均为Φ60x3.0圆管;材质均为Q235B。柱高为11.7m。用“3D3S”结构设计软件计算得柱的最大应力比,强度:0.10,稳定:0.12。
为了进一步说明问题,我们对此工程的桁架柱的参数作一些修改。
材料:Q235级钢
桁架高0.4m,宽0.4m;竖腹杆(水平缀条)间距为0.6m
截面规格:弦杆(分肢)Φ140x6.0,腹杆(缀条)均为Φ60x3.0
对X轴的计算长度:30m
对Y轴的计算长度:30m
假定轴向力:-658.24KN(压)
弯矩Mx:118.56KN·m
在“3D3S”设计软件中建立三维建模计算此桁架柱,得最大应力比如下:
强度应力比:0.84
绕x轴、y轴的整体稳定性应力比:0.925
下面我们按规范中格构柱公式来计算此桁架柱。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-19 00:34 , Processed in 0.190701 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表