  二、地基基础
  1.柱下独立承台基础未设二个方向基础梁。 GB50007-2002 8.5.20 审核意见
  2.桩箍筋在液化土层范围内未加密。 GB50011-2001 4.4.5 整改
  3.高层建筑桩未进行桩基抗震承载力验算。 GB50011-2001 4.4.24.4.3 视情况定(整改或审校意见)
  4.持力层下存在软弱下卧层时,未考虑下卧层对持力层地基承载力 DGJ08-11-1999 4.2.5 视情况定(整改或审校意见)
  5.基础埋置深度未进入持力层,造成承载力不够 GB50007-2002 5.1.15.1.3 整改
  结构专业常见问题一览表
  6.基础或桩基承载力验算时,未考虑底层墙或地下室墙重,及基础梁和基础自重的影响,如考虑地下水影响应取最低地下水位,设计时经常漏算上述荷载造成地基或桩基承载力不足。 GB50007-2002 5.2.18.5.4 整改
  7.对双柱或多柱联合基础或承台未使荷载重心与基础形成心或桩心重合,未考虑偏心影响,造成承载力不足。 GB50007-2002 5.2.18.5.4 整改
  8.按试验确定桩承载力时未扣除试柱加长部分的摩阻力,造成桩承载力不安全。 GB50007-2002 8.5.4 整改
  9.工业厂房中未考虑地面堆载对基础影响,造成基础设计时承载力不足。 GB50007-2002 5.2.1 整改
  10.基础底板配筋计算时未考虑由永久荷载效应控制的组合,对由永久荷载效应控制的组合分项子数未取1.35。 GB500009-2001 3.2.5 整改
  11.采用沉降控制复合桩基时,遇暗浜局部持力层缺时未作地基处理 DGJ08-11-1999 11.6.6 整改
  12.采用标准图中的受压桩作试桩用的锚桩时,未核算桩身抗拉承载力和桩段连接强度。 GB50010-2002 7.4.1 整改
  13.力学模型和计算程序选择不妥,如楼面中间开大洞,仅周边有少许楼板连接的结构也按楼面无限刚模型计算,未按弹性板程序复核也未采取措施。 GB50010-2002 5.1.3 视情况定(整改或审核意见)
  14.地下室外墙计算时侧压力数取值过小,未按静止土压力系数取值,对于地下室顶板有大开口处的地下室墙,未另作计算。 DGJ08-11-1999 9.1.6 整改
  15.独立基础,条形基础采用上部荷载不当,应分别进行风荷载作用、地震作用下的最大荷载进行计算和校核。
  16.地下室有关构件是否进行裂缝宽度验算。
  17.2a环境下,砼耐久性基本要求最低砼强度等级C25。 GB50011-2001 3.4.2
  18.防水砼结构底板的砼垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm GB50108-2001 4.1.5 审核意见