a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 77|回复: 0

2012年岩土工程师考试综合辅导悬挑脚手架施工

[复制链接]
发表于 2013-4-4 19:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当不便从地面搭设双排脚手架时,或在框架结构的高层建筑施工中,为了减少脚手架用量可搭设悬挑脚手架。
  构造型式
  用碗扣式脚手架搭设的悬挑脚手架可以不用预埋件,而用悬挑架直接从建筑物内挑出,从悬挑架上搭设脚手架。
  悬挑脚手架由建筑物内支承架、悬挑架、脚手架三部分组成。支承架是悬挑脚手架的承重架,在建筑物内搭设。悬挑架由挑杆和撑杆组成,它们都是用碗扣接头同建筑物内的支承架固定。挑杆上焊有立杆可调底座,其上可直接插立杆。两可调底座间距为0.9m,即所搭设的悬挑脚手架宽度为0.9m。悬挑脚手架步距一般取1.8m。立杆纵距可根据荷载及所需搭设高度选择,一般可取1.2m、1.5m或1.8m三种尺寸。
  悬挑脚手架可以单独搭设,也可以同建筑内支撑架配合搭设(但应确保内支撑架的承载力能满足混凝土施工荷载及悬挑脚手架支承荷载),以增强其整体稳定性。
  组架方法
  建筑内支承架的搭设来自www.Examw.com
  悬挑脚手架的荷载通过悬挑架传递给支承架,挑杆对支承架的作用是水平拉力和弯矩,撑杆对支承架的作用力主要是推力。因此,要求支承架有足够的刚度和强度。一般情况下支承架可在垂直于脚手架方向设两跨,跨距分别为0.9m和1.2m,或等距设置;在平行于脚手架方向则通长设置,跨距等于悬挑脚手架立杆纵距。支承架上、下都设可调座(撑),其上、下安放木梁同建筑物顶紧,以增强其抗倾覆力矩及抗滑移力。同时也避免对楼板的损害。支承架应满框架设置斜杆。
  将悬挑架用碗扣接头固定在已搭设好的支承架上,并应注意让悬挑架同建筑物外表面垂直。其挑杆及撑杆都必须固定在支承架横杆层。在固定好的悬挑架上插入立杆,搭设悬挑脚手架。
  斜杆、脚手板、连墙撑及安全防护等构件设置参见双排外脚手架。
  荷载
  悬挑脚手架的施工荷载及物件自重计算参见双排脚手架。计算其承载力时,主要是计算下部悬挑架的承载力。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-5 00:50 , Processed in 0.204716 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表