一、工程概况
上海某公寓楼工程,建筑面积16530m2,地下1层,半地下室1层,地上18层。基坑开挖面积19.2m× 60m,挖深6.82m,其中集水井位置局部挖深至7.89m,电梯井位局部挖深至9.93m。该工程地基为典型的软土地基,力学性能较差,基坑围护采用单排Φ500水泥搅拌桩作为止水帷幕,搭接200mm,插入坑底3m(局部5m),基坑上部四周放坡1.5m,采用对撑形式,支撑距围檩顶2.Om。
二、管桩围护施工要点
该工程管桩围护由建设、监理、设计、施工单位及有关专家共同确定围护施工方案,其主要内容:我考网(www.woexam。com)
(一)桩机选择:考虑工程位处市中心及成桩质量,选择Y2A-300静压桩机。
(二)施工程序:测定桩位+压桩机就位调平+将管桩吊人压机夹持腔一夹持好管桩对准桩位调直桩身+静压沉桩至露出地面lm左右→送桩器将围护管桩压至设计标高。
(三)把岩土站点加入收藏夹进场管桩验收及现场堆放:进场管桩严格按规范及设计要求检查,不合格不得使用。由于场地狭窄,决定在不影响桩基走位、又方便取桩的位置堆放,用石块、碎石铺垫道路及场地,并设排水沟。管桩堆放不超过2层,底层外侧安置楔木,以防管桩滚动。
(四)挤土的影响及采取的措施:由于该工程管桩围护的桩间距较小(仅lm或0.9m),且桩径较大(600),应尽量减少施工中产生的挤土影响,因为挤土可能引起道路抬高及地下管线破裂;造成压桩困难,还可能引起工程桩移位,造成重大工程事故。经研究决定采取以下措施:1.打桩顺序为跳钻,并分两次循环完成;2.第一循环前,先在第一循环桩位取土为柱长的1/3(约6m),再进行压桩,然后用同样方法进行第二循环打桩;3.设应力释放孔:基坑周边,每隔lm钻孔取土,孔深为桩长15m、孔径Φ500。同样实行跳钻,分两次循环完成钻孔施工;4.控制压桩速度:根据测斜管提供的监测数据,及时调整压桩速度。速度过快,土体变形大,速度过慢,影响施工进度。
(五)基坑开挖监测及应急措施:基坑开挖的成败直接影响工程的质量和安全,因而必须进行严密的监测,以便及时了解围护体系的受力状况,若发生异常状况应及时采取应急措施。围护监测方案如下:1.沿基坑边埋设若干根测斜管,监测开挖过程中坑边的浅层和深层土体侧向变位。2.在基坑外围,设置若干沉降观测点,严密监控地面沉降。基坑围护实施全过程监制,并及时将监测资料反馈给坑基设计、施工方,以便及时分析处理。
基坑开挖前应编制施工方案,确定挖土和运土路线及挖土机及运土车辆的进出口,制订严格的现场监督管理制度,控制土方堆载,严禁挖土机及运土车辆在坑边碾压,确保施工安全。
三、施工小结
(一)该工程进行了115次监测,土体位移最大达7.8cm,土体隆高达8cm,均控制在设计允许范围内。
(二)该基坑围护管桩施工只用10天,一般管桩施工速度为每根45分钟,与钻孔灌注桩和沉管灌注桩相比,明显地缩短了工期。
(三)经不同方案成本分析比较,管桩围护成本适中。
(四)预应力管桩是工厂化生产,质量较其他容易控制。转自:考试网 - [woexam.Com]
(五)预应力管桩施工工期短,成本适中。
(六)适合市区施工,不产生泥浆,对周边环境无污染,给文明施工奠定了基础。
(七)预应力结构为建设部推荐使用,符合建筑业现代化发展趋势。
但预应力管桩施工也有一定局限性,1.障碍物多、有坚硬隔层的地层、石灰岩地层等不宜采用;2.管桩的抗弯能力存在局限性;3.不可避免地产生挤土现象,选用时应仔细分析土体可能产生的最大位移,对周边环境的影响。
总之,预应力管桩作围护,要从工程及地质的实际情况出发,综合分析全面比较,制订科学的施工技术方案,并切实认真地实施方可取得满意的成果。