喷射砼面层
1 喷射砼强度采用C20。施工顺序应自下而上,喷头与受喷面距离宜控制在 0.8~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面,在钢筋部位应先喷钢筋后方,然后再喷填钢筋前方,防止在钢筋背面出现空隙。也可在铺设钢筋网片之前初喷一次,铺设网片之后再进行复喷,一次喷射厚度不宜小于40mm,喷射砼前应先向边壁土层喷水润湿;喷射时应加入速凝剂以提高砼的凝结速度,防止砼塌落。
2 喷射砼面层厚度采用100mm。为保证喷射砼的厚度,可用插入土内用以固定钢筋网片的钢筋作为标志加以控制。继续进行下步喷射砼作业时,应仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆层和松散碎屑,并喷水使之潮湿,为使砼施工缝搭接方便,每层下部300mm可喷成45°的斜面形状。
3 喷射砼终凝后2h,应根据当地条件,采取连续喷水养护5~7d。www.examw.com
4 土钉墙支护最下一步的喷射砼面层宜插入基坑底部以下,深度不小于 0.2m,在基坑顶部设置宽为0.5m的喷射砼护顶。
排水系统
1 土钉墙支护宜在排除地下水的条件下施工,应采取的排水措施包括地表排水,支护内部排水,以及基坑排水,以避免土体处于饱和状态并减轻作用于面层上的静水压力。我考网(www.woexam。com)
2 基坑顶部四周可做散水排水沟,坑内应设置排水沟和集水坑,并与边壁保留0.5~1.0m的距离,集水坑内积水应及时抽出。
3 如基坑侧壁水压较大时,可在支护面层背部插入长度400~600mm,直径不小于40mm的水平导水管,外端伸出支护面层,间距2.0m左右,以便将砼面层后积水排出。