特殊情况应急处理措施
基坑支护工程施工过程中可能会遇到各种意外情况,为做到有备无患,针对本工程特点,制定以下应急措施:
a)边坡局部涌水处理:加强井点降水、迅速用止水材料缩小范围,埋管引流,注浆封堵。
b)位移、沉降过大处理:在位移沉降过大区域根据产生的原因或加大加密土钉或加大注浆量。
施工监测
施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法。
1.监测内容
建议本次测试所采用的具体项目如下:
A.水平垂直位移的量测
主要用于观测围护桩顶、立柱顶端、地下管线及邻近建筑物的水平位移及沉降。
管线的测点、相邻建筑物布置测点应与有关管理部门和业主商定。
B. 测斜
主要目的是观测基坑开挖过程中围护桩桩身及土体位移。
建议在基坑四面(围护桩及土体内)埋置测斜管。考试用书
C.支撑焊接缝检测,水泥搅拌桩桩身完整性检测和强度检测。
D.地下水位的观测,布置坑外地下水位观测井,监测坑外地下水位的波动情况。一旦坑外水位下降过快,应采取回灌措施。
2.观测要求
A) 在围护结构施工前,须测得初读数。
B) 在基坑降水及开挖期间,须做到一日一测。在基坑施工期间的观测间隔,可视测得的位移及内力变化情况放长或减短。
C) 测得的数据应及时上报业主与设计院。
D) 报警界限:
a. 一般情况:
检测内容如下:
1. 围护结构墙顶最大位移不大于6cm,墙体最大位移不大于8cm。
2. 地面最大沉降不大于6cm。外语学习

3. 临近基坑已有建筑物、市政设施的沉降监测、变形监测;
4. 基坑内外地下水的动态监测,坑外地下水位下降达500mm。
若测试值达到上述界限须及时报警, 以引起各有关方面重视, 及时处理。必要时组织专家组进行会审。