§7.7 刚性基础设计
7.7.1 刚性基础适用范围
刚性基础可用于六层和六层以上(三合土基础不宜超过四层)的民用建筑和墙承重的厂房。
7.7.2 刚性基础的构造要求
刚性基础的抗拉强度和抗剪强度较低,因此必须控制基础内的拉应力和剪应力,使得在压力分布线范围内的基础主要承受压应力,而弯曲应力和剪应力则很小。如图7-18所示,基础底面宽度为 ,高度为 ,基础台阶挑出墙或柱外的长度为 2。基础顶面与基础墙或柱的交点的垂线与压力线的夹角称为压力角,刚性基础中压力角的极限值称为刚性角。它随基础材料不同而有不同的数值。由此可知,刚性基础是指将基础尺寸控制在刚性角限定的范围内,一般由基础台阶的高宽比控制
刚性基础台阶宽高比的允许值             表7-19

注:① 为基础底面处平均压力(kPa)。
②阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度不宜大于200mm。
③当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算。
④对混凝土基础,当基础底面处平均压力超过300 kPa时,尚应按V≤0.07fcA进行抗剪验算,
式中V剪力设计值;fc为混凝土轴心抗压强度设计值;A为台阶高度变化处的剪切断面。
为了施工方便,基础通常做成台阶形,各级台阶的内缘与刚性角的斜线相交是安全的(图7-18a),假如台阶位于斜线以内则是不安全的(图7-18b)。由式7-26知,在确定的基础底面尺寸条件下,基础高度可能会大于基础埋深,这是不允许的。此时应选择刚性角较大的材料做基础,如仍不满足,则可采用柔性基础。
墙下的刚性基础只在墙的厚度方向放级。而柱下的`刚性基础则在两个方向放级,两个方向都要符合宽高比允许值要求。