③在求出基底净反力之后(不考虑整体弯曲,但在端部一、二开间内将基底反力增加10%~20%),可按互相垂直连个方向作整体分析。根据静力平衡条件,在板任一截面上总剪力等于一边全部荷载和地基反力的代数和;总弯矩等于作用于截面A-A(图7-37),取左边部分时,由 =0和 =0,可求出截面A-A上的内力。
虽然上述简单的静力平衡原理可以确定整个板截面上的剪力与弯矩,但要确定这个截面上的应力分布却是一个高次超静定的问题。在板截带的计算中,由于独立的板带没有考虑相互间剪力的影响,梁上荷载与地基反力常常不满足静力平衡条件,可通过调整反力得到近似解。对于弯矩的分布可采用分配法,即将计算板带宽度 的弯矩按宽度分为三部分,中间部分的宽度为 /2,两边部分的宽度为 /4,把整个宽度 上的2/3弯矩值作用于中间部分,边缘各承担1/6弯矩(图7-37)。应当指出,采用筒中筒结构、框筒结构、整体剪力墙结构的高层建筑浅埋筏基或具有多层地下结构的深埋筏基,由于结构整体刚度很 图7-37 刚性板法
大,可近似地按倒楼盖法计算内力,忽略筏基整体弯矩的影响。www.ExamW.CoM
刚性板的简化计算方法要求板上的柱距相同或比较接近且小于1.75 / ,相邻柱荷载相对均匀,荷载的变化不超过20%。采用这种方法求得的内力一般偏大,但方法简单,计算容易,且高层建筑中的筏板基础的板厚一般都比较大,多数的筏板能符合刚性基础板的要求,所以设计人员常用这种方法来计算基底反力。