6 土粒比重试验

  6.1 一般规定
  6.1.1 对小于、等于和大于5mm土颗粒组成的土,应分别采用比重瓶法、浮称法和虹吸管法测定比重。
  6.1.3 本试验必须进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.02,取两次测值的平均值。
  6.2 比重瓶法
  6.2.1 本试验方法适用于粒径小于5mm的各类土。
  6.2.2 本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:
  1 比重瓶:容积100mL或50mL,分长颈和短颈两种。
  2 恒温水槽:准确度应为±1℃。
  3 砂浴:应能调节温度。
  4 天平:称量200g,最小分度值0.001g。
  5 温度计:刻度为0~50℃,最小分度值为0.5℃。中华考试网
  6.2.3 比重瓶的校准,应按下列步骤进行:
  1 将比重瓶洗净、烘干,置于干燥器内,冷却后称量,准确至0.001g。
  2 将煮沸经冷却的纯水注入比重瓶。对长颈比重瓶注水至刻度处;对短颈比重瓶应注满纯水,塞紧瓶塞,多余水自瓶塞毛细管中溢出,将比重瓶放入恒温水槽直至瓶内水温稳定。取出比重瓶,擦干外壁,称瓶、水总质量,准确至0.001g。测定恒温水槽内水温,准确至0.5℃。
  3 调节数个恒温水槽内的温度,温度差宜为5°C,测定不同温度下的瓶、水总质量。每个温度时均应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.002g,取两次测值的平均值。绘制温度与瓶、水总质量的关系曲线,
  6.2.4 比重瓶法试验的试样制备,应按本标准第3.1.5条1、2款的步骤进行。