4、筒身模板的安装
  外模采用提升式模板,内模采用移置式模板,本方案采用一套外模与三套内模相配合施工。
  4.1、提升式外模的安装www.examw.com
  4.1.1、提升式外模模板安装前,先将外模分型编号,然后按安装系统图要求进行安装,以保证筒壁设计锥度。
  4.1.2、外模板安装时,首先需安好挂设外模的吊钩。开始阶段,因外模距操作平台外钢圈非常近,可将吊钩安在外模板的内侧,待施工几天后,即可将吊钩安在外模板的外侧,以便操作。
  4.1.3、吊钩安装在连接支撑上,或平台的辅助梁上,每根连接支撑安装一套。每套吊钩有三个部分,水平调径丝杆,其两端分别穿设于两个吊杆上,吊杆挂设于连接支撑上。
  4.1.4、两吊杆的上端各装有一个滑轮,可在连接支撑上前后滚动。其中一个吊杆装有制动螺丝,可与连接支撑固定;另一个吊杆下部设有挂钩,用来悬挂外模板,当转动调径丝杆时,即可使外模板没烟囱直径方向作径向移动。为使调径丝杆灵活,应涂上润滑油。按要求将外模板模板全部挂于挂钩之上后,除末端模板外,其经相邻模板均匀螺丝连接,由于烟囱有一定的固定收分,因此,随筒身运输增高,烟囱直径亦逐渐缩小,外模板的周长也相应缩小,因此,需不断地调整模板,达到收分要求。
  4.1.5、本方案采用铅锤测中法,操作时在井架中心测定模板半径的标高位置上,安装一个吊中心线的专用工具――中线架。
  4.1.6、吊线下挂铅锤,用以校核中心点的位置。中 华 考 试 网
  4.1.7、当烟囱中心测定后,便进行外模半径测定和紧固工作。半径测定需每提升一次外模,便进行一次测定,测定前需先准备一根优质松木制作的标尺或鱼杆木方,断面可有Ф40×40mm,长度为烟囱筒壁的最大半径,将相应各标高的烟囱半径数据精确地刻划在标尺上,每测定一次外模半径,即对标尺相应数据进行一次校核,并将其多余长度锯掉。操作时,标尺内端内应对准中心,再调节外模的调径线杆,使之径向移动。当其内表面与标尺外端接触时,即为设计半径。如此逐块测定,直至完毕。
  4.1.8、在外模半径测定的同时,应将相邻模之间的连接螺丝逐个拧紧,当半径测定完毕后,即将末端模板外的螺杆均匀地予以紧固,使全圆周上的外模板紧固成为一整体,再将末端模板外左右相邻模板上的螺杆紧固,为使新浇砼筒壁符合设计要求的外形,并避免浇筑砼时模板底部产生漏浆现象,在外模板的外侧还需箍以四道Ф9~12的钢筋绳,用自制紧固杆以紧固,最下一道钢丝绳应位于模板于筒壁砼搭接处之根部,且钢丝绳与每块模板之间加入木楔,木楔的楔紧程度因掌握适当,注意不要使力过大,以免压坏砼或使模板变形,若加入木楔后模板下部边缘与砼之间仍有缝隙,予以堵严。同时可将末端模板与左右相邻模板上的螺杆再作一次紧固。4.1.9、外模紧固完毕后,再复查一次外模半径。