自动喷淋系统调试
方案一、概况自动喷淋系统是该工程的主要灭火设施之一,除变电站及配电室外,全楼均设有自动喷淋管道及喷头,按区域划分,I、Ⅱ、Ⅲ段的喷淋系统均独立构成系统,同时I、Ⅱ、Ⅲ段主干管在地下一层相互联通,上面设电动蝶阀控制其启闭状态,可实现相互支援
二、编制依据1.新航站楼消防水专业和电气专业图纸(由广州市建筑设计研究院设计)。
2.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96)。
3.《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93—86)。
4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92)。
三、调试内容与方法1.喷淋泵功能调试喷淋泵功能调试在其2h全负荷单机试运行合格后进行,利用临时管道进行调试。
(1)调试前应确保气压罐已安装、充气合格,远传压力表安装合格,控制线连接到位。www.ExamW.CoM
(2)手动启泵:关闭临时管出口处阀门,手动启动稳压泵,使临时管路系统内充满水,并逐渐升压,当远传压力表升至0.55MPa后停泵。
(3)将稳压泵调至自动工作状态。
(4)缓缓开启临时管出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.5MPa时,稳压泵应自动启泵补水。当满足上述要求时,继续下一项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后继续进行下一项试验。
(5)重复上述第(2)、(3)条操作,然后缓缓开启临时管出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.5MPa时,稳压泵应自动启动补水,此时,缓缓关闭临时管出口处阀门,系统压力升高,当压力升至0.6MPa时,稳压泵应自动停泵。当满足要求时则进行下_项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后进行下一项试验。
(6)将一台稳压泵切换至检修位置,重复第(2)~(5)条操作,另一台泵应能自动工作。
(7)将稳压泵切换至检修状态,当将系统压力调至0.5MPa以下,然后将稳压泵切换至自动状态,稳压泵应能自动启动。关闭系统出口处阀门,用主泵将系统升压至0.6MPa以上,然后将稳压泵切换至自动状态,稳压泵应不启动,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求。
(8)喷淋主泵应能满足压力开关启泵和消防中心启、停泵的功能要求。
水泵功能调试完成后,将设备切换至检修状态,将临时管路拆除,将系统恢复至设计要求的正式工作状态。