1 沉桩前必须处理空中和地下障碍物,场地应平整,排水应畅通,并应满足打桩所需的地面承载力。
2 桩锤的选用应根据地质条件、桩型、桩的密集程度、单桩竖向承载力及现有施工条件等因素确定,也可按本规范附录H选用。
3 桩打入时应符合下列规定:
1) 桩帽或送桩帽与桩周围的间隙应为5~10mm;
2 )锤与桩帽、桩帽与桩之间应加设硬木、麻袋、草垫等弹性衬垫;
3 )桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一中心线上;
4 )桩插入时的垂直度偏差不得超过0.5%。
4 打桩顺序要求应符合下列规定:
1) 对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;
2 )当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打;
3 )根据基础的设计标高,宜先深后浅;
根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。
5 打入桩(预制混凝土方桩、预应力混凝土空心桩、钢桩)的桩位偏差,应符合表7.4.5的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。
6 桩终止锤击的控制应符合下列规定:
1` 当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅;
2 桩端达到坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土及风化岩时,应以贯入度控制为主,桩端标高为辅;
3 贯入度已达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,并按每阵10击的贯入度不应大于设计规定的数值确认,必要时,施工控制贯入度应通过试验确定。
7 当遇到贯入度剧变,桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹、桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时,应暂停打桩,并分析原因,采取相应措施。
8 当采用射水法沉桩时,应符合下列规定:中 华 考 试 网
1 射水法沉桩宜用于砂土和碎石土;
2 沉桩至最后1~2m时,应停止射水,并采用锤击至规定标高,终锤控制标准可按本规范第7.4.6条有关规定执行。