(二)基础方案建议
  由于上部杂填土层力学性质变异性大,不宜作为浅基础持力层;第②层粉质粘土层承载力较高,压缩性中等,分布较均匀,可作为拟建楼的天然地基持力层使用,但应注意下卧第③层粉质粘土层承载力相对较低,为一相对软弱的下卧层,在浅基础设计时应对第③层粉质粘土层进行软弱下卧层强度验算,并按变形控制复核。
  基槽开挖时应快速、连续进行,并采取必要的排水措施,以免地表水浸泡土体,造成地基承载力的下降。基槽开挖后,应及时通知勘察人员会同相关部门一起进行验槽,核实现场地层情况与报告的符合性。
  六、结论与建议:
  1.建筑场地位于长江北岸一级阶地,地形较平坦。场地无不良地质作用。
  2.场地分布主要地下水为上层滞水和承压水。其中上层滞水赋存于①层杂填土中,主要受大气降水和生活排放废水入渗补给,以垂向迳流渗透及蒸发排泄。其水量受当地气候的影响,一般水量不大,可用水泵集中抽排进行治理。场地深部埋藏的承压水受场地深厚隔水层的阻隔,在不穿透隔水层的前提下,可不考虑其对工程的影响。
  3.地下水对混凝土和混凝土中的钢筋无腐蚀性。
  4.场地抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g.场地内地下水位以下的粉土和砂土不会液化。本场地土属中软场地土,场地类别为II类。建筑场地属可进行建设的一般场地。
  5.建议采用天然地基柱下独立基础。