八、在灌注水下混凝土时,应做好孔深和导管在混凝土中的埋置深度的测量记录。
九、当导管下口埋置深度到3m左右。或导管中混凝土下不去时,应立即提升导管。提升导管要求及时准确,混凝土埋置深度不宜太深,以免增加提升困难,提升时亦不宜过快,提升后导管的埋置深度不宜少于1m。
十、提升导管时先将顶上漏斗挪开,使导管能自由上提。拆下一节后再安上漏斗继续灌注混凝土。因此每次提升高度应与漏斗口标高相符。施工时可备几个长度不等的大小头铁管,在提升导管时调节使用。
十一、混凝土灌注过程中,应始终保持导管位置居中。提升导管时应有专人撑握,不使倾斜,位移及将骨架钢筋挂住。如发现骨架上升时,应立即停止提升导管。使导管降落,并用力摇动使与骨架脱开。
十二、混凝土必须连续灌注,并掌握边灌注混凝土边提升和拆除上节导管,使混凝土经常处于流动状态。
混凝土灌注到桩孔上部5m以内时,可不再提升导管,直到应灌注的标高或出水面层后一次拔出。www.ExamW.CoM
灌注混凝土时应扩大系数备料,如发生混凝土数量与灌注高度出入很大时,要及时研究处理。
十三、在灌注水下混凝土过程中,应有专人排除漫出之水,防止坍孔。
待水下混凝土终凝后,轻轻凿去顶面0.5m左右厚的部分(泥浆与混凝土混合部分),直到露出纯净混凝土面,再灌注接桩混凝土。
十四、灌注水位以上混凝土时,可改为普通混凝土的灌注方法。
十五、灌注混凝土桩未达到设计强度70%时,不得承受荷载,更不得在同一墩台上相邻位进行钻孔作业。除按规定采取快速脱模外一般灌注混凝土3天后,方可拆除护筒。
十六、混凝土灌注应有记录。灌入钻孔的混凝土至少要留取3个试块,供作抗压强度试验。
第五节 钻孔灌注桩的各项质量标准
钻孔灌注桩完工后应符合下列各项质量标准:
1、灌注桩混凝土的原材料配合比应符合有关规范、标准,坍落度及和易性应满足施工要求。
2、在钢筋骨架上应设置垫块,确保钢筋保护层。
3、、灌注桩混凝土严禁有夹层和松散层。
4、钻孔灌注桩允许偏差值:
(1) 孔径不小于设计规定。
(2) 0≤孔深≤500㎜。
(3) 桩位≤50㎜。
(4) 垂直桩垂直度≤L/100。(L为桩的长度)中华考试网
(5) 沉淀厚度≤0.4d(d为桩的直径)。
第三章钻 钻孔灌注桩施工安全措施
1.在施工前对施工员、民工作好详细的安全交底,加强对现场人员的安全教育和督促检查。对施工用电等易发生安全事故的重点部位和工序,应安排专职安全员进行定期或不定期检查,并做好检查记录。
2.施工用电应由有专业资格的从业人员操作和管理。施工现场用电及各种电器设备的安装使用,必须按供电部门的安全用电要求及有关规定执行,严禁违章用电。开关箱要安置防雨棚,严格采用一机一闸,并接零线,保险丝严禁用其他金属丝代替,电器设备必须安装漏电保护。
3.所有进入施工场地的员工必须戴安全帽,不得穿拖鞋。
4.施工现场必须设置施工围栏隔离措施和醒目警告标志,确保行人车辆与施工互不干扰。夜间施工必须设置好照明设施。
5.施工前,应对施工现场、机具设备及安全防护设施等,进行全面检查,确认符合安全要求后方可施工。
6.各种施工机械的操作人员必须持上岗证,严禁无证上岗。自卸汽车严禁载人。各种支架、脚手架搭设必须牢固。
7.桥梁基础施工时,必须采取切实有效措施,防止塌孔。