a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 46|回复: 0

[物业管理综合能力] 2013年物业管理师考试综合能力考后要点精析6

[复制链接]
发表于 2013-4-6 10:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑智能化系统概述
  第二节火灾自动报警控制系统
  火灾自动报警系统属于智能建筑系统的一个子系统。
  二、火灾自动报警系统
  火灾自动报警系统(FAS)是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾,设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。
  火灾报警系统(FAS)按照我国现行的规范要求,应成一个独立的系统。由火灾探测器、火灾报警装置、火灾报警控制器以及具有其他辅助功能的装置组成。
  火灾探测器是火灾自动报警与联动控制系统最基本和最关键的部件之一,它将火灾发生初期所产生的烟、热、光转变为电信号,输入火灾自动报警系统,经过火灾自动报警系统处理后,发出报警或相应的动作。根据火灾探测方法和原理,目前世界各国生产的火灾探测器可以分为感烟式、感温式、感光式、可燃气体探测式和复合式等主要类型。
  (三)感光火灾探测器
  感光探测器又称为火焰探测器或光辐射探测器,它主要分为红外光火焰探测器和紫外光火焰探测器两类。它属于“中期发现”的探测器。因此在工程上适于某些特定环境,即火灾形成初期极短,或者无引燃阶段的场合,作为感烟探测器和感温探测器的补充。
  (四)复合式火灾探测器
  这是近年来新兴的一种探测器,其目的在于解决单一参数检测在某些环境不甚可靠的问题。然而由于产品质量和价格方面的影响,复合式火灾探测器使用尚不普遍,工程中往往采用多种探测器组合式配置来代替使用复合式探测器。
  (五)气体火灾探测器
  这类探测器主要用于易燃、易爆场所中探测可燃气体(粉尘)的浓度,一般调整在爆炸浓度下限的1/5~1/6时动作报警。可燃气体探测器目前主要用于宾馆厨房或燃料气储备间、汽车库、压气机站、过滤车间、溶剂库、炼油厂、燃油电厂等存在可燃气体的场所。这是一种极具发展前途的火灾探测器。
  一般而言,上述三种火灾探测器,应优先考虑选用感烟探测器。因为它属于“早期发现”的探测器,而感温探测器和火焰探测器分别属于“早中期发现”和“中期发现”的探测器,尤其是火焰探测器往往报警时火灾已经形成,造成了一定损失,因此它的作用严格说是防止火灾进一步地蔓延。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-3 14:24 , Processed in 0.283604 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表