a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 59|回复: 0

[辅导资料] 2012设备监理师考试辅导:机械设备与基础连接方法(2)

[复制链接]
发表于 2013-4-6 13:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(4)地脚螺栓
固定地脚螺栓:它与基础浇灌在一起,其长度一般为100~1000mm,头部做成开叉形、环形、钩形等形状,以防止地脚螺栓旋转和拔出。适用于没有强烈震动和冲击的设备。安装方法有一次灌浆(即预埋,关键是螺栓定位准确,定位方法包括模板定位、与钢筋网分别焊接固定等)、二次灌浆(留孔安装)。
活动地脚螺栓:又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓,这种地脚螺栓比较长,或者是双头螺纹的双头式,或者是一头螺纹、另一头T字形头的T型式。可拆卸,适用于有强烈震动和冲击的重型设备。转自:考试网 - [woexam.Com]
胀锚地脚螺栓:胀锚地脚螺栓中心到基础边沿的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径,对基础的强度有要求,不小于10MPa.
粘接地脚螺栓:在粘接时应把孔内的杂物吹净。
地脚螺栓常见质量通病:地脚螺栓中心位置超差;地脚螺栓标高超差(包括偏高和偏低);地脚螺栓在基础内松动;地脚螺栓与水平面的垂直度超差。
(5)垫铁的作用是把设备的重量传递给基础,又可以通过调整垫铁的厚度将设备找平。
垫铁的种类和用途:按材料分有铸铁垫铁和钢垫铁两种,铸铁垫铁的厚度一般在20MM以上,钢垫铁在0.3~20MM之间;垫铁有平垫铁斜垫铁(分A型、B型)、开孔垫铁开口垫铁(适用设备安装在金属结构或地平面上)、钩头成对斜垫铁(适用于不需要设置地脚螺栓的设备如机床)、调整垫铁(适用于精度要求较高的机床)、调整螺钉等。
垫铁的放置方法:标准垫法、十字垫法、筋底垫法、辅助垫法、混合垫法。
敷设垫铁的注意事项:基础上放置垫铁的位置要铲平;每组垫铁不宜超过5块,并少用薄垫铁,最厚的放在下面,最薄的放中间,并定位焊牢;承受重负荷或强连续振动的设备宜使用平垫铁;调平后,垫铁组伸入长度应超过设备地脚螺栓的中心。
无垫铁施工:在设备找平、找正、调标高后,用垫铁等将设备调整到符合要求后,进行第二次灌浆(调整处不灌),待强度达到75%以上后,撤出调整工具,再将调整位置用灌浆料填实,并再次紧固。此法可大量节约钢材。对水泥有要求,可采用无收缩水泥。
座浆法施工要点:座浆法简单地说就是在垫铁和基础之间座入混凝土砂浆,以达到垫铁安装的目的,提高垫铁的安装质量。
(6) 设备灌浆:
一次(安装精度不高的设备):设备地脚螺栓孔和设备底座与基础之间的灌浆一次完成;
二次灌浆:设备地脚螺栓孔和设备底座与基础之间的灌浆分两次完成;
灌浆料分细砂石混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土、环氧砂浆、其它灌浆料。
灌浆要求:灌浆处清洗;选择合适的灌浆料(混凝土强度应比基础强度高一等级、当灌浆层与设备底座面接触要求较高时宜采用无收缩混凝土);灌浆厚度要求(不小于25mm);灌浆模板的选择(应敷设外模,当设备底座不需全部灌浆且灌浆层承受设备负荷时应敷设内模板)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-6 03:29 , Processed in 0.181585 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表