由1可见,在迎风墙面上气流受阻,动压降低,静压增高,约在对称中心线上3/4高处,存在一点风速为零,即驻点O,其压强最大。由于迎面风速随高度增加而增大,相应其阻滞的静压也相应增大。故在驻点O下存在一个递降的静压梯度,迫使一股风向下流动。若建筑物下部有拱廊(过道),则有些风就加速穿过拱廊流向背风面的负压区,在拱廊里形成一股强劲的穿堂风;若建筑物整个是密封的,则在下部形成一个类似于二次流的固定旋涡,而后分两股成马蹄形流向建筑物两侧,并向背风面的负压区流去,增强背风面的吸力。由驻点O向两侧和屋顶方向,由于三维效应,静压也逐渐降低,至拐角棱边处风速急剧增大,气流沿棱边分离,伴生旋涡,造成侧壁及屋顶形成较为均匀的负压区。一般而言,近侧负压绝对值稍大些,远侧则稍小些。顺流而下在建筑物背风面形成尾流区,尾流区的负压绝对值,一般边缘处略大,中心区略小。这种绕流特性对建筑物本身的搭盖物、覆盖饰物、幕墙玻璃……等的影响在后面阐述,而对近地面2米高度行人处环境风速的影响程度,经实测,一般实际情况大致如表1(设高层建筑物的高度为其周边建筑物高度的4~8倍情况)。
表1    板式高层建筑周围环境的近似风速比
绕 流 情 况 (测点) 地面2米高度处与屋顶平均风速的比值
地面有固定旋涡 (1) 0.5  :  1
底层中央有拱廊 (2) 1.2  :  1
绕建筑物拐角处 (3) 0.95  :  1