案例二、北京地铁四号线工程 课后思考题参考答案

  1、城轨建设分不同建设时应注意哪些问题?
  答:
  (1)项目环评文件批准后如第二期或以后建设期的建设时间超过批复时间5年,则建设单位应按有关规定重新报批环评文件。
  (2)项目竣工验收应分期分阶段进行。www.ExamW.CoM
  2、列车运行噪声源强类比时应注意哪些类比条件?
  答:因列车运行噪声源可分为地下区段的环控系统设备噪声、地面线路的列车运行噪声和车辆基地的设备噪声、检修作业噪声、列车运行噪声等。其中环控系统设备噪声是最主要的噪声源,主要包括各类风机噪声、气流噪声和冷却塔噪声,因此类比时注意的类比条件是:
  (1)类比对象环控系统设备的种类、型号、数量等是否类似。
  (2)类比对象环控系统的运行模式是否类似。
  (3)类比对象列车的时速、客流量、列车对数、营业时间是否类似。
  (4)类比对象所在区域的地质条件是否类似。
  3、位于城区的站场开挖噪声超达标应使用那个标准进行判定,措施有哪些?
  答:
  (1)判定标准是执行《施工场界噪声标准限值》,评价范围为场界外1m,遇到敏感点时应适当扩大。
  (2)施工期减缓噪声影响的措施有:合理布局施工场地、合理安排作业时间、安装隔声屏或隔声罩、加强场站施工管理等。
  4、线路若为高架线,且通过已建成的高教区,工程分析时应注意哪些问题?
  答:
  (1)要列出高架线的高度、长度、宽度、走向以及其它技术指标。
  (2)高架线施工期的环境影响行为要表述清楚。高架线施工期的环境影响行为主要有施工噪声、施工污水、施工的粉尘、扬尘和沥青烟等、施工的固废。
  (3)高架线施工期和营运期不同因素可能产生影响的污染源强要表述清楚。高架线施工期和营运期的噪声源强、振动源强、水污染源强、空气污染源强、固体废物的产生量要列出。
  (4)已建成的高教区要调查清楚。对高教区影响学校的名称、办法规模、受影响的人口、时间、方式以及与高架线的相对位置、高度要一一列出,同时还要调查受影响是高教区的哪个功能区,如果是教室、居住区,还要列出教室和居住区的楼层和高度。
  本案例同时注意:
  1、地铁风亭和冷却塔噪声影响评价时应注意哪些问题?(参考答案见P446)
  2、城市轨道交通项目的主要环境问题是哪些?(参考答案见P450)