城市轨道交通建设项目(20分)
拟建某城市轨道交通项目,建设内容是地下段8km,车站7座。车站采用明挖法施工,区间主要采用盾构法施工,小部分采用矿山法和明挖法施工。其中一座车站用地的一部分是原农药厂的厂区,经场地环境评价,确定表层土壤中六六六含量略超过土壤环境质量标准,深层没有发现超标。线路经过1个居民区、1所学校,其中学校位于线路正上方;居民区建筑物类型为II类,与线路轨道中心线距离45m。
1.该项目环境影响评价的重点是什么?
施工期影响和运营期振动对地面环境敏感建筑的影响。另外,原农药厂环境遗留问题也是环评重点关注的问题。
2.振动环境影响评价量是什么?线路经过居民区、学校的区间轨道应采取什么振动治理措施?
振动环境影响评价量是VLz10。我考网(www.woexam。com)
该案例居民区与线路距离45m,不必采取措施。学校位于线路正上方,地铁振动影响大,需采用弹簧浮置板道床(可以保证减振8dB以上),另外要有减振扣件。
注意:《环境影响评价技术导则一城市轨道交通》中规定的各类建筑物的控制距离。轨道中心线距居民、文教、机关区Ⅱ类建筑物的控制距离为35~40m。