1.问:最近我厂的接触氧化池出现了一些问题,情况如下:
1、填料上滋生了很多几毫米长的红色小虫,这是什么原因引起的?
2、实际废水量350-400m3/d,调节池停留时间9个小时,没法实现水量由很小到满负荷的培养过程,只能一开始培养就进一半的水量来培养并投加少量红糖,开启沉淀池回流泵回流污泥来促进挂膜。这样培养后接触氧化池去除率一直达不到COD去除率50-60%的效果。这样培养妥当吗?挂膜时回流比多少为好?初期沉淀池并没有多少泥也需要回流吗?
3、接触氧化池后面是竖流式沉淀池,接触氧化池出口处水面以下约50厘米有一根进入竖流式沉淀池中心导流筒的ABS管。若在这根管上加个弯头抬高其高度,如果出水离标准很接近了,用这方法来提高点接触氧化池的水位延长点停留时间是否可行?
答:三个问题回答如下:
1、如果是俗称的鱼虫,说明水质良好,而你说的长型的红色虫不是鱼虫,在水质好的水中不会出现。
2、如果污水有毒物质不高,全部用废水来培养问题不大,红糖就不用加了。说到回流比,一般的接触氧化池没有回流的,也就是说后面沉淀池的污泥不用回流的,也有设置回流管的,以便在特殊情况下用,所以要确认填料上是否有生物膜形成,如果已初步形成,就不要回流。
3、要确认出水管是在接触氧化池内50厘米以下接出,还是出水从池面流至出水槽,再在池外的出水槽水面50厘米以下接出。如果是前者就是设计上的低级错误,因为无法稳定池内的液位,可以用你说的办法来解决,如果是后者就没问题。
2.问:我们处理的是印染废水,现在出水水质都已达标,处理工艺是:物化→一沉池→酸化池→氧化池→二沉池→出水,酸化池和氧化池各有两座。这两天出现其中一座酸化池内的水变成白色,另一个池子还是跟以前一样。请问是什么原因?如何解决?
答:可能是酸化时间过长引起的,池水发白的酸化池进水量少或搅拌不均,要确认是否是二池负荷不均或搅拌问题。
3.问: 本单位处理制药废水,接触氧化池采用微孔曝气,现接触氧化池水面上产生大量白色泡沫,水面上水的翻动比较均匀,但是溶解氧监测不出来,固定溶解氧时形成白色沉淀,请教为什么检测不出溶解氧。
答:说明水中没有溶解氧,加入硫酸锰后产生白色氢氧化锰,如果水中有氧就会生成棕黄色的沉淀(锰酸锰)。
4.问:双氧水对废水的COD去除有多大作用?
答:双氧水可以去除COD,但有反应条件的,还要加入催化剂(如亚铁)才能有较好的处理效果,如在光照下效果更好,一般来说COD去除率可达80%以上。