a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 57|回复: 0

[相关知识] 2012年城市规划师考试相关知识城镇消防规划(3)

[复制链接]
发表于 2013-4-6 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、应设在责任区适中位置,交通方便的临街地段,以利于消防车迅速出动。
2、消防站主体建筑距医院、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50m.
3、责任区内有生产、贮存易燃易爆化学危险品单位的,消防站应设置在上述场所的常年主导风向的上风或侧风处,其边界距上述部位一般不应小于200m.
4、消防站车库门应朝向城市道路,至城街道办规划道路红线的距离宜为10-15m.
3.2.3 消防站责任区规划
1、消防站责任区以消防站为中心,方便出动,就近划分为原则。www.Examw.com
2、以不可或不便穿越的自然和人工设施为主要划分依据。
3、每个消防站的责任区面积按4-7平方公里控制,消防站至最远点距离一般不大于3.5公里。结合新增的消防站,对原有的责任区面积进行调整。
3.2.4 保证消防基础设施建设资金
落实消防建设资金是实施消防规划的保障,鉴于目前消防基础较差,“欠帐”较多,应加大对消防的投入。
1、应采取制定相应比例的办法,把消防经费纳入城市消防整体规划之中,使城市建设和消防体系建设同步进行,提高城市抗御火灾的能力。
2、建立在地块开发同时按规划要求配套建设标准消防站制度,政府在征地等方面给予相应优惠政策。
3、制定鼓励性政策,鼓励企业、团体、个人为消防建设投入资金。
4、社会保险机构从火灾财产保险金中筹措部分资金,建立消防特种设施专用基金
3.3 市政消防设施的建设
3.3.1 消防供水
1、通过对城市供水管网及设施的合理布局,综合利用城市天然水体和人工水体,以达到城市消防供水的安全可靠性的目的。
2、重点解决供水体系不统一以及供水管网不完善、市政消火栓缺口较大的问题,同时大力改造自然村和旧工业区内存在的诸多问题。
3、重视市政消火栓的建设和管理,并充分利用各类人工和天然水体,多方位保证消防供水。中 华 考 试 网
4、市政消防给水管道应布置成环状,在供水管网末稍及水压不足处设置消防水池、加压泵站,以保证消防用水。
5、在市政道路上新建给水管道,必须严格按120m间距设置市政消火栓,超过40m宽的道路宜两侧设置消火栓。
6、对于暂时无法接通市政供水管网或市政供水管网不完善的地区,应重点建设人工消防水池。并且应保护利用自然水体,多方位地提供有效的消防供水保证。
3.3.2 消防供电
消防供电由两部分组成:一部分为城市供电网亦即市电电网,另一部分为用户自备发电系统。
1、城市电力系统设施是城市消防的重要组成部分,它既作为城市消防保障基础设施所需的动力,同时又是主要的消防防护对象。
2、消防供电规划应结合城市电网规划,加强电网的合理建设与改造,提高电力系统的安全供电能力,保证消防供电的安全可靠性。
3、按“用电负荷等级分类”,对于城市一类负荷及重要消防基础设施应保证双电源供电。
4、加强电源、电网、变电站的规划与建设,建立可靠的电网结构,确保城市供电的安全可靠。
5、消防供电要求主要与负荷等级划分有关。根据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)的规定要求,电力负荷根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响程度,分为一级、二级及三级负荷。